Q

问题一

质量 北京市地方标准《建筑工程减隔震技术规 程》DB11/ 2075-2022第5.3.2条中的“关键构件”应该如 何确定?


答: 现行相关规范、规程中对关键构件的定义基本一致,均指该构件的失效可能引起结构的连续破坏或危及生命安全的严重破坏。关键构件应由结构工程师根据工程实际情况分析确定,可参照相关规范、规程中的说明。

对于隔震建筑,《建筑隔震设计标准》GB/T 51408-2021中第4.4.4~4.4.6条条文说明中,将“隔震层支墩、支柱及相连构件,底部加强部位的重要竖向构件、水平转换构件及与其相连竖向支承构件等”归为关键构件;第6.1.4条中规定:层间隔震结构位于地面以上的下部结构,其竖向投影向外延伸一跨范围内的所有竖向构件均属于关键构件;第6.3.18条条文说明中提出,隔震层上部结构采用抗震墙结构类型时,上部抗震墙与隔震支座相连的转换梁需按关键构件设计。

对于消能减震建筑,消能减震子结构的相关设计要求在《建筑工程减隔震技术规程》中已有明确规定,其他关键构件的确定可参照常规结构设计规范中的相关说明。《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ 3-2010第3.11.2条条文说明中,将“底部加强部位的重要竖向构件、水平转换构件及与其相连竖向支承构件、大跨连体结构的连接体及与其相连的竖向支承构件、大悬挑结构的主要悬挑构件、加强层伸臂和周边环带结构的竖向支承构件、承托上部多个楼层框架柱的腰桁架、长短柱在同一楼层且数量相当时该层各个长短柱、扭转变形很大部位的竖向(斜向)构件、重要的斜撑构件等”归为关键构件。


(由中设安泰(北京)工程咨询有限公司——逯晔提供)

A








Q

问题二

质量丨 某项目工程场地内分布有可液化土层,岩 土工程勘察报告将工程场地划分为对建筑抗震不利地 段,是否需要按照《建筑与市政工程抗震通用规范》 GB 55002-2021第4.1.1条第2款,考虑不利地段对水平 设计地震参数的放大作用?


答: 不需要。

《建筑与市政工程抗震通用规范》第4.1.1条第2款规定:当工程结构处于条状突出的山嘴、高耸孤立的山丘、非岩石和强风化岩石的陡坡、河岸与边坡边缘等不利地段时,应考虑不利地段对水平设计地震参数的放大作用。此条为考虑局部突出地形等不利地段对地震动参数的放大作用,而局部突出地形仅为建筑抗震不利地段的一种类型。液化土虽为《建筑与市政工程抗震通用规范》表3.1.2条规定的抗震不利地段,但其不属于第4.1.1条第2款规定的局部突出地形等不利地段范畴,故不需要考虑水平设计地震参数的放大。

对存在液化土层的地基,应根据工程的抗震设防类别、地基的液化等级,结合具体情况采取相应的抗液化措施,具体措施可依据《建筑抗震设计标准》(2024年版)GB/T 50011-2010第4.3节相关内容执行。


由北京国标筑图建筑设计咨询有限公司——崔美艳提供)

A








Q

问题三

人防丨 人防区混凝土顶板的两个板块间存在大于 板厚的高差,变标高处梁的箍筋是否应满足《平战结合 人民防空工程设计规范》DB11/ 994-2021第4.6.7条,人 防钢筋混凝土受弯构件最小配筋率的要求?


答: 应该满足。

当人防区混凝土顶板存在大于板厚的高差时,变标高分界处梁的侧面承受垂直梁侧方向的水平人防等效荷载。通常情况下相邻两板的净高差远小于梁跨的长度,所以梁侧面是以梁高方向为短跨的单向板结构,梁的外侧箍筋为主要受弯钢筋,依据《平战结合人民防空工程设计规范》第4.6.7条的规定,梁外侧箍筋单侧单肢的最小配筋率应不小于0.25%(C25~C35)、0.30%(C40~C55)、0.35%(C60~C80)。


由建研航规北工(北京)工程咨询有限公司——马智英提供)

A








Q

问题四

质量丨 高层钢框架结构,二层地下室,嵌固端为 地下室顶板,地上钢框架柱对应的地下室柱按钢筋混 凝土柱计算,地上钢柱埋入地下室柱的深度按埋入式 柱脚设计,即除满足计算要求外,埋入深度构造要求按 照H形截面柱取不小于钢柱截面高度的2倍、箱型截面 柱取不小于长边尺寸的2.5倍、圆管柱取不小于外径的3 倍,是否可以?


答: 不可以。

依据《建筑抗震设计标准》(2024年版)GB/T 50011-2010第8.1.9条:“钢结构房屋的地下室设置,应符合下列要求:1 设置地下室时……钢框架柱应至少延伸至地下一层,其竖向荷载应直接传至基础。”

依据《高层民用建筑钢结构技术规程》JGJ 99-2015第3.4.2条:“钢框架柱应至少延伸至计算嵌固端以下一层,并且宜采用钢骨混凝土柱,以下可采用钢筋混凝土柱。”

综上,钢框架柱应至少延伸至地下一层底板,以保证地上钢框架柱内力直接、可靠地传给地下室结构构件。