地下室排烟,排风如何切换?
spr2004
spr2004 Lv.7
2004年12月07日 14:59:11
来自于采暖供热
只看楼主

地下室为桑拿洗浴中心,我计划采用排风,排烟合用的系统。问题是当发生火灾时,除着火房间外,其余房间的排风口均要关闭。怎样切换?大家遇到此类问题怎样设计?



地下室为桑拿洗浴中心,我计划采用排风,排烟合用的系统。问题是当发生火灾时,除着火房间外,其余房间的排风口均要关闭。怎样切换?
大家遇到此类问题怎样设计?


免费打赏
nky6666
2005年03月10日 12:58:22
12楼
高规中排烟口是要求为常闭型的,只有在车库的规范中无要求。所以如果是高层地下室,排烟口单设,可以和排风用一套管,排风口设电动阀,着火是,排风口关闭,排烟口打开
回复
softhappy
2009年02月25日 01:41:57
13楼
同意二楼的观点。:victory: