应急照明的问题
guoqudexiaowu
2015年05月25日 10:59:31
只看楼主

1、多层纯住宅下面附房的内走道要不要设置应急照明2、开放室大空间的办公室要不要设置应急照明3、多层住宅下的商业服务网点要不要设置应急照明4、类似于商业服务网点的办公室里要不要设置应急照明我个人查建规,觉得不需要设置,请各位大佬谈谈想法。

1、多层纯住宅下面附房的内走道要不要设置应急照明
2、开放室大空间的办公室要不要设置应急照明
3、多层住宅下的商业服务网点要不要设置应急照明
4、类似于商业服务网点的办公室里要不要设置应急照明
我个人查建规,觉得不需要设置,请各位大佬谈谈想法。
免费打赏
智能建筑一体化
2017年03月09日 18:55:56
2楼
下列部位或场所应设置消防应急照明灯:
1 建筑物内的疏散走道、楼梯间、防烟楼梯间前室、消防电梯间及其前室、合用前室和避难层(间),应优先设置在走道交叉处及拐弯处、自动扶梯上方或侧上方附近。
2 配电室、消防控制室、消防水泵房、防烟排烟机房、供消防用电的蓄电池室、自备发电机房、电话总机房以及发生火灾时仍需坚持工作的其它房间。
3 无自然采光或夜间使用的公共场所及公共场所内流动人员数不少于5人的房间。
4 寄宿制幼儿园和小学的寝室、老年公寓的房间、医院的病房和监护室等需要救援人员协助疏散的场所。
5、四星级及以上的宾馆,宜在客房内设置消防应急照明灯。