新手求教,高层住宅应急照明配电箱
qq_1413116800585
2015年05月25日 08:44:58
只看楼主

这是我们院的应急配电箱,上面1-3回路在消防时是可以通过励磁线圈强制点亮的吧。但是,下面公共照明及电井照明,插座那些回路,是不是还是仍然带着电,下面这些照明回路是不是通过线路的开关控制还是可以点亮的。如果我的理解是对的,那么这种做法合理吗?新手求别喷。。

这是我们院的应急配电箱,上面1-3回路在消防时是可以通过励磁线圈强制点亮的吧。但是,下面公共照明及电井照明,插座那些回路,是不是还是仍然带着电,下面这些照明回路是不是通过线路的开关控制还是可以点亮的。如果我的理解是对的,那么这种做法合理吗?新手求别喷。。

T[Q2H0LONO(70T1L(]F`1~E.png

eyushan
2015年05月28日 16:43:06
12楼
高层应急照明应急照明应该单独列箱吧,层多的话可以三层做一个应急箱
回复
tcl1201
2015年05月29日 14:35:07
13楼
嗨4你的益达 发表于 2015-5-28 14:01 图纸没问题,带一根强制点亮线路,从配电箱单独引出,进入开关有2根火线一根控制线,2根火线接在开关上下桩 …讲的好清晰了
回复
lz_chengyang
2015年05月29日 16:03:19
14楼
这个图没有问题。
回复
fitman
2015年05月29日 18:16:01
15楼
这个方案在大部分的地方审图都能通过。有地方不认同那些普通照明和插座也在此箱引出.但对于住宅建筑一般可接受此做法,而且国标图集中也有类此方案。
回复
groodboy
2015年06月02日 17:33:53
16楼

学习学习,,,
回复
co1426574349120
2016年02月20日 09:36:56
17楼
groodboy 发表于 2015-6-2 17:33 学习学习,,,路过,学习学习!
回复
大同00
2016年02月20日 11:25:38
18楼
若公共照明为非消防,与应急照明合用配电箱、火灾时不能断电违规。
若公共照明为消防,则采用普通灯具水灭火时危险,违规。
回复