这是我们院的应急配电箱,上面1-3回路在消防时是可以通过励磁线圈强制点亮的吧。但是,下面公共照明及电井照明,插座那些回路,是不是还是仍然带着电,下面这些照明回路是不是通过线路的开关控制还是可以点亮的。如果我的理解是对的,那么这种做法合理吗?新手求别喷。。
这是我们院的应急配电箱,上面1-3回路在消防时是可以通过励磁线圈强制点亮的吧。但是,下面公共照明及电井照明,插座那些回路,是不是还是仍然带着电,下面这些照明回路是不是通过线路的开关控制还是可以点亮的。如果我的理解是对的,那么这种做法合理吗?新手求别喷。。
2楼
求大神帮帮
回复
3楼
新手在线等了
回复
4楼
上面的应急照明在火灾时,不管你开关怎么样都在亮 ;下面公共照明及电井照明,插座那些回路,仍然带着电,还是由开关控制;不会强制点亮。
回复
5楼
18厘米 发表于 2015-5-25 09:40 上面的应急照明在火灾时,不管你开关怎么样都在亮 ;下面公共照明及电井照明,插座那些回路,仍然带着电,还 …就是后面,不是说了非消防的应该强切吗,这住宅公共走道照明应该属于非消防的吧,我就是不知道这样设计合理不。。。。
回复
6楼
这个图不对的。消防负荷和非消防负荷要分开配电的。消防负荷引自消防专用回路。非消防负荷,即使是一级负荷,也不能接到消防负荷回路。
回复
7楼
路过学习了!!!!
回复
8楼
路过学习了!
回复
9楼
住宅的话我觉得这系统没有问题的,只是把普通照明定义的级别高一点了。住宅公共照明就是在配电间设置一个双切电源箱,应急照明和普通照明都是从这个箱子出来的
回复
10楼
图纸没问题,带一根强制点亮线路,从配电箱单独引出,进入开关有2根火线一根控制线,2根火线接在开关上下桩头,中间接控制线,平时只有一根火线有电,就是正常单开的意思,发生火宅,使2根火线都有电,不管开关是否打开,都是点亮所有灯具。
回复
11楼
发生火灾的时候,非照明电路应该断电的。
回复