关于消防稳压泵的问题
sunshinelin
2015年05月23日 18:59:54
只看楼主

初学消防设计,有个问题想请教!一个七层的建筑,本来应该只有5层,甲方违规建了2层钢筋结构上去,现在是7层,图纸拿去消防局审了说要在屋顶设消防水箱,那么问题就来了,那个建筑后两层是加上去的,承受不住水箱的重量,我咨询了一下别人,别人说在水泵房加个水箱和稳压泵就行了,请问这样可行么?另外,稳压泵和增压泵是一样的东西么?是设稳压泵还是增压泵?如果方法可行,那我在图纸上应该怎么表示?稳压泵是设在水箱前还是设在水泵后面?

初学消防设计,有个问题想请教!
一个七层的建筑,本来应该只有5层,甲方违规建了2层钢筋结构上去,现在是7层,图纸拿去消防局审了说要在屋顶设消防水箱,那么问题就来了,那个建筑后两层是加上去的,承受不住水箱的重量,我咨询了一下别人,别人说在水泵房加个水箱和稳压泵就行了,请问这样可行么?另外,稳压泵和增压泵是一样的东西么?是设稳压泵还是增压泵?如果方法可行,那我在图纸上应该怎么表示?稳压泵是设在水箱前还是设在水泵后面?
免费打赏
sunshinelin
2015年05月23日 19:00:24
2楼
有人在么?自己顶个!
回复
yinhuixiayan2004
2015年05月24日 00:05:40
3楼
临时高压消防给水系统应设高位水箱,栓规6.1.9.2,有个例外情况;
高位消防水箱应设置在最高点,静水压满足要求可以不设稳压泵;规范5.2.2
稳压泵可以设在消防泵房,流量,设计压力,气压罐调节容积详规范5.3
回复
老西方
2015年05月25日 10:47:37
4楼
板凳说的完全正确