比如一个办公楼的走道,应急照明兼做正常照明的一部分,应急照明和正常照明平时均加开关控制,此部分应急照明火灾强制点亮时是否必须加双控开关(好多都是这么设计),我觉得强制点亮线直接接灯具,火灾时接触器闭合,不管平时开关出于何位,灯具就能亮。那这样的话双控开关的作用是什么?
比如一个办公楼的走道,应急照明兼做正常照明的一部分,应急照明和正常照明平时均加开关控制,此部分应急照明火灾强制点亮时是否必须加双控开关(好多都是这么设计),我觉得强制点亮线直接接灯具,火灾时接触器闭合,不管平时开关出于何位,灯具就能亮。那这样的话双控开关的作用是什么?
2楼
双控开关一侧是电源线,一侧是控制线,控制线正常状态下不带点,在火灾情况下,通过联动使控制线带电,即强制点亮:开关无论在哪侧,灯均亮。
回复
3楼
如上图,对于“可控应急照明灯”,如果加普通单控开关控制,电源线接单控开关,控制线(正常状态下不带电)直接接灯具,平时可通过单控开关控制灯具的亮灭,火灾情况下,通过联动使控制线带电,即强制点亮,而平时开关无论处于何位,灯均亮。这样的话不用双控开关也能实现,不知道以上分析是否正确,望同行指正。
回复
4楼
tianxingzhe2 发表于 2015-5-20 09:55 如上图,对于“可控应急照明灯”,如果加普通单控开关控制,电源线接单控开关,控制线(正常状态下不带电) …我记得以前有人问过这样的问题,你可以画图看看,就知道为什么必须是双控开关了
回复
5楼
tianxingzhe2 发表于 2015-5-20 09:55 如上图,对于“可控应急照明灯”,如果加普通单控开关控制,电源线接单控开关,控制线(正常状态下不带电) …兄弟,知道原因了吗?我也想不明白
回复
6楼
托体能历程 发表于 2015-5-20 22:52 我记得以前有人问过这样的问题,你可以画图看看,就知道为什么必须是双控开关了您好,我画过图,可以实现的
回复
7楼
打酱油的飘过。
回复
8楼
不错的资料,谢谢楼主。
回复
9楼
不错的资料,
回复
10楼
你用普通开关,控制线直接接灯具,接通普通开关时,控制线不就带电了,这明显不安全
回复