走廊机械排烟,外区办公室自然排烟,之间有墙体分隔,这个墙耐火等级是1.5小时,还...
lxwklj
lxwklj Lv.9
2015年05月11日 20:16:53
来自于通风排烟
只看楼主

走廊机械排烟,外区办公室自然排烟,之间有墙体分隔,这个墙耐火等级是1.5小时,还是3小时?是防火墙么?如果在这个墙上开洞用以通风,加装防火阀在洞上,按照英国标准需要3小时还是1.5小时防火阀?是需要70℃还是280℃。

走廊机械排烟,外区办公室自然排烟,之间有墙体分隔,这个墙耐火等级是1.5小时,还是3小时?是防火墙么?
如果在这个墙上开洞用以通风,加装防火阀在洞上,按照英国标准需要3小时还是1.5小时防火阀?是需要70℃还是280℃。
免费打赏
lxwklj
2015年11月06日 15:23:28
2楼
已经查到,3小时。
回复
攻城师56180
2015年11月12日 23:19:12
3楼

已经查到3小时