比如筏板配筋计算书中显示底筋5000,通长配筋是16@150 (1340),,那么柱墩底的附加钢筋应该是5000-1340=3660 ,,我的疑问是通长筋这时应该怎么布置?我们总工说应该直接通过(图一),审图的认为通长筋应和附加筋一样下弯(图二),,查了一些资料没有明确说这个问题的,请问各位都是怎么处理这个问题的呢? 图一 图二
图一
图二
比如筏板配筋计算书中显示底筋5000,通长配筋是16@150 (1340),,那么柱墩底的附加钢筋应该是5000-1340=3660 ,,我的疑问是通长筋这时应该怎么布置?我们总工说应该直接通过(图一),审图的认为通长筋应和附加筋一样下弯(图二),,查了一些资料没有明确说这个问题的,请问各位都是怎么处理这个问题的呢? 图一 图二