关于筏板下柱墩配筋的疑问
njh2000
njh2000 Lv.5
2015年04月27日 20:22:11
只看楼主

比如筏板配筋计算书中显示底筋5000,通长配筋是16@150 (1340),,那么柱墩底的附加钢筋应该是5000-1340=3660 ,,我的疑问是通长筋这时应该怎么布置?我们总工说应该直接通过(图一),审图的认为通长筋应和附加筋一样下弯(图二),,查了一些资料没有明确说这个问题的,请问各位都是怎么处理这个问题的呢? 图一 图二

比如筏板配筋计算书中显示底筋5000,通长配筋是16@150 (1340),,那么柱墩底的附加钢筋应该是5000-1340=3660 ,,我的疑问是通长筋这时应该怎么布置?我们总工说应该直接通过(图一),审图的认为通长筋应和附加筋一样下弯(图二),,查了一些资料没有明确说这个问题的,请问各位都是怎么处理这个问题的呢?

1111.jpg

图一

2222.jpg

图二


1111.jpg


2222.jpg

免费打赏
tongkuai456
2015年04月27日 20:57:24
2楼
我认为是2,直接通过去钢筋在中部,不受力配它有什么用,需要钢筋的地方是下部
回复
grace521
2015年04月27日 22:43:16
3楼
一般见到的也是下弯的,可以双层放置,也不麻烦
回复
dengken205
2015年04月28日 06:16:54
4楼
应该是2。你们总工错了
回复
无间道
2015年04月28日 08:43:17
5楼
这不是筏板基础,是独立基础+构造底板。
回复
小城小邪2008
2015年04月28日 09:05:53
6楼
学习了、、、、、、、、、、
回复
py1101
2015年05月01日 21:36:25
7楼
个人觉得墩底筋应按5000配置,通长底筋按第一种直通或分别锚入墩
回复
fengkuang2055
2015年05月04日 16:29:00
8楼
通常筋与附加筋应按照钢筋搭接方式
回复
w19890524
2015年05月04日 16:43:01
9楼
按第一种 计算下柱墩配筋时的as和你通长钢筋作用位置的as是不一样的。
按第一种贯通筋拉通,废料,施工方便,通常钢筋不能计入计算钢筋。
第二种就是把柱墩底筋按计算面积实配就可以,不一定非要有通常钢筋附加钢筋之类的。比如直接配个25@100的,面积4900,反正通常钢筋到那里都会截断的。
下柱墩的实质是变厚度筏板。
回复
guoyong1798
2015年05月04日 16:56:12
10楼
弱弱的问一句这个结果是不是不太合理,太浪费了,防水地板一般是构造配筋,有人放应该加厚,独立基础可以做高一点,减小配筋
回复
老王在隔壁
2015年05月07日 21:47:03
11楼
学习了。。。
回复

相关推荐

APP内打开