跪求三相四线电能表接线解答
qq_1430058156330
2015年04月26日 22:25:58
只看楼主

如果一个三相四线有功表在没有互感器的前提下A相的进出火线入错位置(该进进线的入得出线,该出线的入了进线)后面两相正常接入,这样的接法不会有影响吧???

如果一个三相四线有功表在没有互感器的前提下A相的进出火线入错位置(该进进线的入得出线,该出线的入了进线)后面两相
正常接入,这样的接法不会有影响吧???
qq_1430058156330
2015年04月26日 23:44:59
12楼
beida_energy 发表于 2015-4-26 23:42 也就是说,搭片连接后,之前那个电压线圈的端子就空着了,三相电源按照顺序在每相的电流端子那里一进、一 …问题是我给接错了啊,我给接成了1出2进,3和5是进4和6是出。这样不会出事吧?
回复
qq_1430058156330
2015年04月26日 23:46:34
13楼
beida_energy 发表于 2015-4-26 23:44 是的,因为瞬时力矩相反!非常感谢您的帮助,看来我这样接会造成计量错误啊!是这样吧!
回复
beida_energy
2015年04月26日 23:47:26
14楼
苹果园 发表于 2015-4-26 23:44 问题是我给接错了啊,我给接成了1出2进,3和5是进4和6是出。这样不会出事吧?只有计量的问题 ,没有其他事!计量的事就已经不小了,装表不就是为了计量嘛!
回复
qq_1430058156330
2015年04月26日 23:48:07
15楼
beida_energy 发表于 2015-4-26 23:44 是的,因为瞬时力矩相反!这么看来有互感器和没有互感器都是进出线不能颠倒对吗?
回复
beida_energy
2015年04月27日 08:09:13
16楼
苹果园 发表于 2015-4-26 23:48 这么看来有互感器和没有互感器都是进出线不能颠倒对吗?对,应该按照同名端正确接线
回复
beida_energy
2015年04月27日 09:32:30
17楼
不能因为交流电没有方向性就队可以随意接线,它是有瞬时极性的!
回复
co1429667362944
2015年04月28日 11:01:28
18楼
赶紧改过来才是
回复
taojiataojia
2015年04月28日 16:09:59
19楼
学习 学习
回复
co1429407584032
2015年04月28日 17:17:36
20楼
路过,观摩ING
回复
sses2006
2015年04月28日 17:23:57
21楼
你这是偷电的接法了;P