跪求三相四线电能表接线解答
qq_1430058156330
2015年04月26日 22:25:58
只看楼主

如果一个三相四线有功表在没有互感器的前提下A相的进出火线入错位置(该进进线的入得出线,该出线的入了进线)后面两相正常接入,这样的接法不会有影响吧???

如果一个三相四线有功表在没有互感器的前提下A相的进出火线入错位置(该进进线的入得出线,该出线的入了进线)后面两相
正常接入,这样的接法不会有影响吧???
beida_energy
2015年04月26日 23:20:40
2楼
这样的话,错的这一相电流瞬时极性相反,那么起产生的力矩也就相反。所以,当三相基本平衡的话,抵消掉一相电流,只计量了一相。
回复
qq_1430058156330
2015年04月26日 23:30:04
3楼
本帖最后由 苹果园 于 2015-4-26 23:31 编辑 beida_energy 发表于 2015-4-26 23:20 这样的话,错的这一相电流瞬时极性相反,那么起产生的力矩也就相反。所以,当三相基本平衡的话,抵消掉一相 …也就是在没有互感器的条件下七个孔的入线方式为前提,我这种是不对的啊是吗?B,C正常一进一出,A是一出一进如果不平衡会有什么影响?谢谢您的讲解!
回复
beida_energy
2015年04月26日 23:33:51
4楼
没有互感器的情况下,那个接线端子的电流端子和电压端子的搭片应该连起来,买的时候默认是连着的,如果装互感器就要分开,你现在不装互感器的话就要连接,这样也可以计量,但电流不大。你确定要这样用吗?
因为这种表一表就是6A。
回复
qq_1430058156330
2015年04月26日 23:37:47
5楼
beida_energy 发表于 2015-4-26 23:33 没有互感器的情况下,那个接线端子的电流端子和电压端子的搭片应该连起来,买的时候默认是连着的,如果装互 …确定不用互感器啊,我是想明白一下这种接线方式有什么不对的地方,会不会影响计量,会有什么不良影响因为我刚进厂不太懂这些。
回复
beida_energy
2015年04月26日 23:38:54
6楼
苹果园 发表于 2015-4-26 23:30 也就是在没有互感器的条件下七个孔的入线方式为前提,我这种是不对的啊是吗?B,C正常一进一出,A是一出一 …不平衡的话不好分析,比如,错的这一相如果没有电流,就没有任何关系!但是一般不会这么不平衡吧?就是这个意思。
回复
qq_1430058156330
2015年04月26日 23:41:27
7楼
beida_energy 发表于 2015-4-26 23:38 不平衡的话不好分析,比如,错的这一相如果没有电流,就没有任何关系!但是一般不会这么不平衡吧?就是 …也就是如果错的这相有电流就会反向力矩抵消两相中的一相是这样吗?
回复
qq_1430058156330
2015年04月26日 23:42:44
8楼
beida_energy 发表于 2015-4-26 23:38 不平衡的话不好分析,比如,错的这一相如果没有电流,就没有任何关系!但是一般不会这么不平衡吧?就是 …如果错的一相电流大于两相中的任意一相呢?会怎么样啊也是抵消吗?
回复
beida_energy
2015年04月26日 23:42:46
9楼
苹果园 发表于 2015-4-26 23:37 确定不用互感器啊,我是想明白一下这种接线方式有什么不对的地方,会不会影响计量,会有什么不良影响因为 …也就是说,搭片连接后,之前那个电压线圈的端子就空着了,三相电源按照顺序在每相的电流端子那里一进、一出即可。但同名端必须接对。即:进都是1、3、5;出都是2、4、6。N端子不变。
回复
beida_energy
2015年04月26日 23:44:23
10楼
苹果园 发表于 2015-4-26 23:41 也就是如果错的这相有电流就会反向力矩抵消两相中的一相是这样吗?是的,因为瞬时力矩相反!
回复
beida_energy
2015年04月26日 23:44:49
11楼
苹果园 发表于 2015-4-26 23:41 也就是如果错的这相有电流就会反向力矩抵消两相中的一相是这样吗?是的,因为瞬时力矩相反!
回复