请教电能表接线问题,急等
ncwu0154
ncwu0154 Lv.4
2009年06月30日 16:45:15
只看楼主

型号:dssd331(MB3) 威胜的三相三线电能表。2个电流互感器接在A、C两相上,液晶屏幕上显示-Ia Ic,应该是a相电流互感器的2次侧线接反了,请问这样的话对计量结果有什么影响?谢谢各位解答。

型号:dssd331(MB3) 威胜的三相三线电能表。2个电流互感器接在A、C两相上,液晶屏幕上显示-Ia Ic,应该是a相电流互感器的2次侧线接反了,请问这样的话对计量结果有什么影响?谢谢各位解答。
qian562352726
2009年07月02日 16:35:09
2楼
你是从那看到A相2次线接反了
回复
sdfdzy
2009年07月02日 17:08:21
3楼
计量不准确,但是不一定是A相电流接错线当A相电流大于1%In且电压大于10KV时也会出现-Ia
回复
xzz1975
2012年03月18日 20:26:07
4楼
1%In是什么意思
回复
cszhangyiping
2012年03月19日 13:18:15
5楼
威胜的电子表具有反接正计功能。具体的可咨询售后,0731-88619800,我经常和他们联系
回复
binxue888168
2012年03月19日 13:26:11
6楼
你是从那看到A相2次线接反了
回复

相关推荐

APP内打开