一个好像是进火 一个是出火 还有一个接线端子怎么接?单相电表不是有4个接线端子吗?
一个好像是进火 一个是出火 还有一个接线端子怎么接?
单相电表不是有4个接线端子吗?
2楼
自己顶 谁给说说啊?
回复
3楼
还有一个端子接零
回复
4楼
那不对呀 零线光有进线 没出线吗? 电表不是4个端子吗 火线进出 加零线进出 这个零线光进没出呀?
指教:call:
回复
5楼
晕死!电表的N线没有进出的说法,接N线只是电表本身要用电罢了。
回复
6楼
请教5楼 确实是电压线圈需要220V的电
但是电工安全技术这本书上介绍 单相电能表接线时说明分两种 (A)单相跳入式 (B)单相顺入式 都是四个接线端子啊 并没有提到3个接线端子的单相电能表啊
回复
7楼
这是书上的说法
回复
8楼
就你的左图而言,通常说法是一三进、二四出,也即有四个接线端子。其实,三四端子是用链接片连在一起的,你取走电表接线盖即可看见。既然是连接片连在一起,为了方便接线,通常N端子分出两个出线孔,就成了四个端子,如果N端子只出一个出线孔,就成了三个端子。
回复
9楼
8楼说的不错,你仔细看看你的两幅图,接N的两个端子不是直接连接的吗?
回复
10楼
如果还看不懂,理解不了,那就有问题了,况且书也不是让你照搬的,而是让你理解的,开拓你思维的,何况有的书的说法本身也不一定是对的,作者的水平不一样啊。
回复
11楼
哦 对了 感谢楼上 两个端子确实连接在一起 可以算做一个端子:loveliness:
回复