三相四线有功电能表误接线造成的计量误差
dz5688
dz5688 Lv.8
2008年09月07日 22:09:58
只看楼主

三相四线有功电能表误接线造成的计量误差1简例(1)其中一相电流互感器二次极性接反:假如A相电流互感器二次反极性,则各个元件所计量的功率表达式为:Pa′=Ua(-Ia)cosφa=-UaIa cosφaPb′=UbIb cosφb Pc′=UcIc cosφc三元件功率之和为P′=Pa′+Pb′+Pc′=-UaIacosφa+UbIbcosφb+UcIccosφc当三相电路平衡时

三相四线有功电能表误接线造成的计量误差


1简例
(1)其中一相电流互感器二次极性接反:
假如A相电流互感器二次反极性,则各个元件所计量的功率表达式为:
Pa′=Ua(-Ia)cosφa=-UaIa cosφa
Pb′=UbIb cosφb Pc′=UcIc cosφc
三元件功率之和为
P′=Pa′+Pb′+Pc′
=-UaIacosφa+UbIbcosφb+UcIccosφc
当三相电路平衡时
Ua=Ub=Uc=U0
Ia=Ib=Ic=I0
φa=φb=φc=φ0
则P′=U0I0cosφ0
而实际输出电能P=3UcIccosφ0,故P′≠P。
由以上分析推导可知,本例错误接线造成的计量误差是计量装置只计量了1/3的有功电能,乘以3为实际有功电能值。
(2)其中两相电流元件接错:
假设AC两相电流元件接错,则各个元件所计量的功率表达式为:
 Pa′=UaIccos(120°-φc)
Pb′=UbIbcosφb
Pc′=UcIacos(120°-φa)
当三相电路平衡时,三元件的功率之和为:
P′=Pa′+Pb′+Pc′
=U0I0cos(120°-φ0)U0I0cosφ0+U0I0cos(120°-φ0)
 =0
而P=3U0I0cosφ0,故P′≠P。
由以上分析推导可知,本例错误接线造成电能表不转,计量装置不能计量实际输出的电能。
(3)其中一相电流元件接错:假设B相电流元件进出接反,则各个元件所计量的功率表达式为:
Pa′=UaIacosφa
b′=Ub(-Ib)cosφb Pc′=UcIccosφc
当三相电路平衡时,三元件的功率之和为:
P′=Pa′+Pb′+Pc′
=U0I0cosφ0-U0I0cosφ0+U0I0cosφ0
=U0I0cosφ0
由以上分析推导可知,本例错误接线,造成计量误差,电能表所计量的电能为实耗电量的三分之一,乘以3后方为实际电能值。
(4)其中两相电压元件接错:
假设B、C两相电压元件接错相,则各个元件所计量的功率表达式为:
Pa′=UaIacosφ0
Pb′=UcIbcos(120°-φb)
Pc′=UbIccos(120°+φc)
当三相电路平衡时,三元件的功率之和为:
P′=Pa′+Pb′+Pc′
=U0I0cosφ0+U0I0cos(120°-φ0)+U0I0cos(120°+φ0)
=0
而P=3U0I0cosφ0,故P′≠P。
由以上分析推导可知,本例错误接线,造成电能表不转,计量装置不能计量实际输出的电能。
2应注意的问题
以上只是简单地列举了三相四线有功电能表四种常见的错误接线造成的计量误差,根据笔者实际工作中的经验,还发现许多种其它错误接线,造成计量误差,致使计量装置不能正确计量实际输出电能,使电力企业与用户之间产生不必要的计量纠纷。为了维护电力企业与用户的利益,使电能表真正起到“一杆秤”的作用,电工在装表接电过程中应注意以下几个问题:
(1)装表接电前应备有正确的计量装置回路图;
(2)装表接电前应认真核对电能表的型号、 容量、电压等级、电表端钮盒;
(3)认真核对TA、TV的型号、容量及极性;
(4)装表接电完毕,送电前应根据计量装置回路图认真核对所接的计量回路保证准确无误;
(5)使用现场校验仪、钳型电流表、电压表等其它测试手段测试计量误差。
mr_yon
2008年09月08日 07:42:24
2楼
常见的错误还有电流电压不同相的接法,有功表有可能计量的是无功电量,楼主如有兴趣,也可加以分析.
回复

相关推荐

APP内打开