根据消规7.4.12条规定,厂房消火栓出口动压不应小于0.35MPa,且消防水枪充实水柱胺13m计算。折合成静压,消火栓出口的静压不应低于多少?感觉这条规定有点问题。
根据消规7.4.12条规定,厂房消火栓出口动压不应小于0.35MPa,且消防水枪充实水柱胺13m计算。折合成静压,消火栓出口的静压不应低于多少?感觉这条规定有点问题。
2楼
这个与静压没有关系,和水泵扬程有关系。
回复
3楼
云飘飘 发表于 2015-4-10 05:55 这个与静压没有关系,和水泵扬程有关系。动压满足了0.35MPa,为什么还需要满足充实水柱13m,充实水柱13m的时候,消火栓出口动压才0.22MPa。
回复
4楼
确实与静压没有关系。0.35MPa与13m的充实水柱并非一一对应,动压0.35MPa实际上是考虑了一些意外情况。在计算的时候考虑0.35MPa即可。
回复
5楼
建议楼主仔细看下此规范的条文解释,实际计算可能动压在25m,但是条文注明考虑一些其他因素就变35米了,具体原因不详,但是条文可作为依据。
回复
6楼
在计算的时候考虑0.35MPa即可。
回复
7楼
在选消防水泵或核算市政压力的时候按栓口0.35MPa计算。在计算保护范围时按13m充实水柱计算。两者不考虑对应关系。
回复
8楼
这个0.35 比原来要求高了 原来10m水柱 按0.2MPa 计算 13米水柱 按0.30MPa 计算
回复
9楼
0.35应该是比较保守的做法吧,实际能达到的水柱长度应该比13m长
回复
10楼
7楼分析的非常清楚哈。
回复
11楼
学习 学习
回复