请问地下室超过200平米,其他房间均满足自然排烟,只有一个38平米的房间无法满足,...
sz350965715
2015年04月03日 18:41:34
来自于通风排烟
只看楼主

请问地下室超过200平米,其他房间均满足自然排烟,只有一个38平米的房间无法满足,这个房间是否要做机械排烟

请问地下室超过200平米,其他房间均满足自然排烟,只有一个38平米的房间无法满足,这个房间是否要做机械排烟

免费打赏
simonray1986
2015年04月07日 11:45:56
2楼
地下室“其他房间均满足自然排烟”?是做的什么措施?
回复
simonray1986
2015年04月07日 11:54:14
3楼
38平米的那个房间是什么功能?如果不是经常有人停留且可燃物较少,可以不设机械排烟。
回复
stone_200625
2015年04月08日 09:53:19
4楼
地下室“其他房间均满足自然排烟”?是做的什么措施?
明确功能,其不大于50平米,根据规范可不设排烟设施。(总建筑面积大于200m2或一个房间建筑面积大于50m2且经常有人停留或可燃物较多的地下、半地下建筑或地下室、半地下室,需设置排烟设施)
回复
simonray1986
2015年04月10日 10:57:44
5楼
stone_200625 发表于 2015-4-8 09:53 地下室“其他房间均满足自然排烟”?是做的什么措施?明确功能,其不大于50平米,根据规范可不设排烟设施 …大哥,他说的是“自然排烟”,况且你怎么知道其他房间就不大于50m2的呢?我只是想知道他说的“自然排烟”是怎么做到的。。
回复
sz350965715
2015年04月15日 10:30:22
6楼
simonray1986 发表于 2015-4-10 10:57 大哥,他说的是“自然排烟”,况且你怎么知道其他房间就不大于50m2的呢?我只是想知道他说的“自然排烟” …其他房间都有开窗井,只有这一个房间因为一层是大厅,有对外踏步,无法开窗井。
回复
kinglongbright
2015年04月15日 13:23:54
7楼
首先,地下面积小于50的可以不做排烟,其次,一个防火分区内应采用同样的排烟方式,即全采用自然排烟或机械排烟
回复
哈巴狗
2015年04月17日 11:48:51
8楼
可以不做,小于50,
回复
哈巴狗
2015年04月17日 11:51:08
9楼
连地下室可以用天窗井排烟都不知道,还在不断问你怎么知道,人家都确切的说了只有一个38的满足不了。还在那里问你怎么知道他不大于50,师兄请你把问题的主干和本质看清了在回复别人
回复