电容补偿柜保险爆炸问题
alexchn
alexchn Lv.3
2015年03月23日 21:44:47
只看楼主

保险座,接触器,电容器,电抗器都是按照ABB选型手册选型的,唯有熔芯选用了铭熔的NT000,今天凌晨发现XLP保险座里的保险全部爆掉,最严重的造成了受总跳闸,全场停电,各位高手分析分析,一般是什么情况才能造成这么严重的后果?

保险座,接触器,电容器,电抗器都是按照ABB选型手册选型的,唯有熔芯选用了铭熔的NT000,今天凌晨发现XLP保险座里的保险全部爆掉,最严重的造成了受总跳闸,全场停电,各位高手分析分析,一般是什么情况才能造成这么严重的后果?

proxy (1).jpg


proxy.jpg


IMG_5831.jpg

免费打赏
华海军
2015年03月30日 21:39:56
22楼
一觉得是设计时的容量配置不合理;二是觉得个别负载启动电流过大;三是觉得产品质量差 ;l
回复
flh20077
2015年03月31日 08:50:42
23楼

谢谢分享,下载学习。
回复
co1427431292389
2015年03月31日 09:35:10
24楼
感谢楼主分享好资料!!!
回复
haomiao1375
2015年03月31日 21:20:54
25楼
设备过热,你们接手做了清扫紧固了吗?我们刚接手的8个配电室发现很多没紧固的,有的母排已经变色了,好从配电柜里面找都扳手,从母排上见过2条螺丝
回复
xjghns
2015年04月01日 12:25:53
26楼
呆呆123 发表于 2015-3-25 08:10 学习学习学习基本上就是接触不良导致的,
回复
co1426676257466
2015年04月01日 19:37:20
27楼
别以为名牌就没质量问题,跟安装和接线规范操作也有关系。
回复
co1426676257466
2015年04月01日 19:48:57
28楼
就这问题接触器、保险座、电容、电抗器都爆了,总负荷开关跳了。除了接触不良,你要知道设备选型的基本原则:不管你用啥牌子只要是国标产品,整个配电或控制系统的性能参数必须匹配,安全控制保护回路和设备选型必须正确。根据经验你的问题应该是熔断器型号参数与系统不匹配。熔断器大过总负荷开关的容量。
回复
cdl335
2015年04月01日 21:19:23
29楼
现在市场上除了很多仿冒ABB的开关和各类电器设备,连施耐德和正泰都不能幸免。大家要小心,特别是在设备供应商选择时尤其注意,其次就是在设备进场的验收和复试报检。