在线等,快被项目经理逼疯了,现场地基处理问题!!
焕仔小博士
2015年03月17日 16:46:37
只看楼主

[size=14.1666660308838px]拟建建筑物一角为高填方区,场地已按总图竖向的要求整平到位。现在根据地勘报告,发现底下有6米的新近回填图层,审核要求必须挖出换填。可是场地已经分层碾压到位,而且填方区深度达10米,现在挖除的话,不但土方量大,而且必须重新分层碾压,工程量势必大量增加。[size=14.1666660308838px] 可是底下的新近回填土层确实存在,请问该如何处理?填方区局部采用复合地基是否合适?(只是建筑单体的其中一个角落为填方区,其余都是挖方区)

[size=14.1666660308838px]在线等!!!!!
免费打赏
空心砌块
2015年03月18日 13:24:21
12楼
可以做高压注浆或深层水泥土搅拌桩啊,对于局部承载力提高经济又安全
回复
偷地雷的
2015年03月18日 13:52:14
13楼
2楼说的很对,楼主应该考虑按这个步骤办,同时询问设计院看cfg桩的可行性,毕竟只有那么一点,本身桩造价也不高。但前提是看哪个不达标,是承载力还是沉降差。cfg桩还是很可行滴。
回复
焕仔小博士
2015年03月18日 14:11:58
14楼
偷地雷的 发表于 2015-3-18 13:52 2楼说的很对,楼主应该考虑按这个步骤办,同时询问设计院看cfg桩的可行性,毕竟只有那么一点,本身桩造价也 …谢谢解答!是这样,因为是三层框架,承载力没有问题,本身荷载不大,不过是在高烈度区(丽江,8度0.3g)。现在主要也是考虑沉降,实在不行,只能在局部填方区做复合地基,跟审核商量一下CFG桩的可能性。想问下,CFG桩的成本如何?
回复
zyl25708169
2015年03月18日 15:57:09
15楼
焕仔小博士 发表于 2015-3-18 13:07 只是在建筑物的一个角有埋深较厚的人工回填土,其他区域为挖方区,持力层承载力能达到设计要求。您说的悬 …就是边上那一部分的柱回收到无回填土的地方,然后外面部分墙落在挑梁上
回复
结构生活
2015年03月18日 16:19:16
16楼
路过,学习了
回复
lsmqhln
2015年03月18日 16:39:02
17楼
焕仔小博士 发表于 2015-3-18 14:11 谢谢解答!是这样,因为是三层框架,承载力没有问题,本身荷载不大,不过是在高烈度区(丽江,8度0.3g)。 …cfg桩成本不高,是首选。
回复
焕仔小博士
2015年03月18日 21:12:15
18楼
lsmqhln 发表于 2015-3-18 16:39 cfg桩成本不高,是首选。谢谢您的细心解答~
回复
社稷人
2015年03月18日 21:26:12
19楼
焕仔小博士 发表于 2015-3-18 13:07 只是在建筑物的一个角有埋深较厚的人工回填土,其他区域为挖方区,持力层承载力能达到设计要求。您说的悬 …就是填方区结构按悬挑设计,这要设计院进行上部结构的重新设计的,对方可能不愿意
回复
childnie
2015年03月18日 22:17:01
20楼
进来看看,学习了。
回复
gaozhiling79
2015年03月19日 09:36:52
21楼
社稷人 发表于 2015-3-18 21:26 就是填方区结构按悬挑设计,这要设计院进行上部结构的重新设计的,对方可能不愿意处理方案主要看拟建建筑的上部结构形式、基础形式以及你说的一角是多大?包括了几个柱子基础,并且你还要按图的扩散角约45度往外扩算,如果加上扩散范围,周围又有几个柱子受影响。设计院有图纸,再去现场看看,应该有解决方案,如果只影响一排竹子还可以考虑悬挑,不过你都十米深了扩散范围就10米长了,应该不会只影响一排柱子;灌浆或CFG桩工期比较长,而且结束后还要出检测报告;回填土全部挖除施工比较快,就是有点返工,重修基坑等问题,工期还快点,也是可以考虑的方案。