在线等,快被项目经理逼疯了,现场地基处理问题!!
焕仔小博士
2015年03月17日 16:46:37
只看楼主

[size=14.1666660308838px]拟建建筑物一角为高填方区,场地已按总图竖向的要求整平到位。现在根据地勘报告,发现底下有6米的新近回填图层,审核要求必须挖出换填。可是场地已经分层碾压到位,而且填方区深度达10米,现在挖除的话,不但土方量大,而且必须重新分层碾压,工程量势必大量增加。[size=14.1666660308838px] 可是底下的新近回填土层确实存在,请问该如何处理?填方区局部采用复合地基是否合适?(只是建筑单体的其中一个角落为填方区,其余都是挖方区)

[size=14.1666660308838px]在线等!!!!!
免费打赏
laureate
2015年03月23日 16:57:56
22楼
楼主提到场地已经进行过分层碾实,需确定原分层碾实是否符合规范填土地基的要求(如压实系数不小于0.95,分层厚度、层间检测等),如果方便可以做个平板实验,简单估一下承载力和压缩模量,再做一下标贯看看密实度,如果满足设计要求,将下部新近填土当做软弱下卧层核算一下,如果能算过去即可。

上边这步不行,就要视回填土土质而定了,如果是粘土为主,或许强夯或者挤密桩可以解决,如果是压缩率大的砂土等或许再考虑复合地基或注浆。
回复
焕仔小博士
2015年03月23日 20:37:07
23楼
laureate 发表于 2015-3-23 16:57 楼主提到场地已经进行过分层碾实,需确定原分层碾实是否符合规范填土地基的要求(如压实系数不小于0.95,分层 …下卧软弱人工回填土层为挖方区挖过来的山体原状土,属未固结新近回填土,设计院审核人员要求必须挖除或者做复合地基,因为未固结新近回填土的沉降将会是很大的问题。问题难办之处在于,已经分层碾压回填上来的压实地基土是经过严格检测的(委托第三方检测单位),并且有详细的现场记录和试验检测数据。如果重新挖开回填,将会造成很大的重复性工作,且成本较高。所以比较尴尬的是挖也不是,不挖也不是!
回复
焕仔小博士
2015年03月23日 20:39:02
24楼
laureate 发表于 2015-3-23 16:57 楼主提到场地已经进行过分层碾实,需确定原分层碾实是否符合规范填土地基的要求(如压实系数不小于0.95,分层 …承载力不是问题(三层框架),主要考虑的还是沉降,所以比较难办~
回复
mahuagou
2015年03月30日 08:21:12
25楼
liguangping083412 发表于 2015-3-17 17:47 我说下我的想法吧,但是不一定对啊,1:建筑物的地基处理最好是采取整片同一种处理方法,不适合同一建筑物 …如果沉降不过的话,可以采用打灰土挤密桩的方式解决,相比较而言应该是省钱的。
回复
alsunny
2015年03月30日 09:22:21
26楼
这个复杂啊
回复
niwenjie1992
2015年03月31日 08:51:24
27楼
小手一挥,金币拿走!!!!!
回复
niwenjie1992
2015年03月31日 08:52:18
28楼
小手一挥,金币拿走!!!!!
回复
阳光雷电
2015年03月31日 09:42:34
29楼
可以考虑强夯
回复
liqiang2993
2015年03月31日 10:28:40
30楼
设计,施工,地勘共同参与方案,局部处理就可以
回复
taxue12
2015年04月02日 10:36:25
31楼
挺一下.................
回复

相关推荐

APP内打开