01 问 复合地基是否考虑负摩阻力? 答

01


复合地基是否考虑负摩阻力?


对于桩来说可能会存在负摩阻力,桩基沉降都会很小,负摩阻力相对比较明显,复合地基中桩与土形成一体后桩与土都会有沉降,两者的相对沉降会减小,负摩阻力相对不是很明显,所以国内及目前的规范可以不考虑负摩阻力,但是复合地基负摩阻力应该还是存在的。

02


夯采用什手段检测合适



标贯是一个比较好的检测指标,还有就是密实度的检测,密实度取样的时候需要有代表性,取样的区域不能太小,取样区域太小可能试验做出来是合格的,但是实际是不合格的。

03


某建筑物基底下为8米厚的分层碾压后的回填土,再采用CFG桩处理,需要注意什么?


回填土分层碾压后再采用CFG桩非常好,建议在CFG桩顶以上增加格栅,格栅上再铺褥垫层,因为回填土自身会下沉,一般8m厚的分层碾压填土工后沉降一般达到数公分,或者也可以把褥垫层加厚。

04


果复合地基不考虑负摩阻力,计算增强体单桩竖向承载力特征值时欠固结土的侧阻力怎么计算?取正、取负、取零?


计算增强体单桩竖向承载力特征值时欠固结土的侧阻力可以取零,因为在《建筑桩基技术规范》5.4.3条规定摩擦桩的负摩阻力可以取零,一般复合地基的增强体桩都是摩擦桩,所以负摩阻力可以取零。

05


海边吹填中细砂约9m,地层下卧淤泥质土,上部建设港区码头,承载力要求达到120kpa,建设单位想在三个月内完成地基处理,强夯或者强夯置换或者碎石振冲桩+强夯方案是否可行?


现在有一种强夯技术在软土里可以进行强夯,通过低能级多次夯击来实现土中水的排除达到固结的效果,如果时间允许建议采用真空预压或者真空堆载预压,同时设置塑料排水板进行排水固结。采用强夯、强夯置换、碎石振冲桩+强夯方案应该都是可行的,但是处理完成后应该采用大直径桩基础(且配筋要增加),这种桩可以承受水平的扰动,即使下卧层软土处理不到位存在流动的情况大直径桩也可以将荷载传递到稳定地层上。

06


强夯地基深层承载力怎么检测?载荷试验要多大板?


规范要求采用2m2的承载板,如果大一点更好,一般影响深度为尺寸宽度的2倍,可以采用静力触探检测深层承载力的情况,如果可以挖个深坑是可以做深层载荷板试验,但是可能现场条件不允许

07


挖填方场地对地表水,层间水,裂隙水要怎么处理才能保证不渗入场地?


地表硬化处理,存在地表水后马上就可以流走。如果场地周围有山体,应该设置截洪沟,截走雨水避免雨水流进场地。如果地下存在渗水点,采用搅拌桩做一道止水帷幕,避免水渗入到场地里。在填土底部设置排水盲沟,如果有地下水渗入填土层内在排水盲沟汇集排出场地

08


某建筑物基底下为8米厚的分层碾压回填土,再采用CFG桩处理的项目,现场这个回填土压实系数达不到0.97是否可以放宽一点?


回填土分层碾压回填0.97的压实系数是达不到的,可能0.94都很难达到,可以适当放宽,但是要保住底线,采用CFG桩处理应该没什么问题,可以适当加厚褥垫层

 

来源建筑云小爽,如有侵权请联系删除



免费打赏
加倍努力
2024年04月03日 08:40:07
3楼

学习了地基处理设计常见问题问与答,多谢了。