消火栓审图意见,请教,十万火急
feixue1192269590
2015年03月11日 21:01:06
只看楼主

审图意见,消火栓消防水枪充实水柱应按10米计算,切消火栓栓口动压不应小于0.25MPA,见(消规)GB50974-2014,中第7.4.12.2条规定,请根据此动压值给出本建筑消火栓系统图设计所需压力,并核实现有市政压力0.3MPA能否满足要求

审图意见,消火栓消防水枪充实水柱应按10米计算,切消火栓栓口动压不应小于0.25MPA,见(消规)GB50974-2014,中第7.4.12.2条规定,请根据此动压值给出本建筑消火栓系统图设计所需压力,并核实现有市政压力0.3MPA能否满足要求

免费打赏
zhujianhui55
2015年03月13日 22:24:10
2楼
估计你的建筑是用的是市政水直供室内消火栓系统。根据这条,压力可能不满足要求,需要你核一下。
流量、压力、双路供水都需要考量一下,如果不满足,根据规范就可能需要设泵房了。当然在有些类型的建筑是可以用1路的。
回复
feixue1192269590
2015年03月13日 23:35:19
3楼
zhujianhui55 发表于 2015-3-13 22:24 估计你的建筑是用的是市政水直供室内消火栓系统。根据这条,压力可能不满足要求,需要你核一下。流量、压 …这是17高层小区的裙房,和小区分开的,裙房三层,装修时改了喷淋头,惹了一堆事,画了喷淋系统图,审图时说要画消火栓系统图,再审还是不行,把原设计搬出都不行
回复
feixue1192269590
2015年03月13日 23:36:02
4楼
feixue1192269590 发表于 2015-3-13 23:35 这是17高层小区的裙房,和小区分开的,裙房三层,装修时改了喷淋头,惹了一堆事,画了喷淋系统图,审图时 …怎样计算, 请根据此动压值给出本建筑消火栓系统图设计所需压力
回复
zhujianhui55
2015年03月14日 16:56:54
5楼
裙房3层肯定不是居住建筑了。审图的意思按商住楼考虑,住宅部分也需要设喷淋。消防用水量也按公建考虑。也就是消防系统设计均不能按住宅考虑。
回复
feixue1192269590
2015年03月17日 23:46:56
6楼
zhujianhui55 发表于 2015-3-14 16:56 裙房3层肯定不是居住建筑了。审图的意思按商住楼考虑,住宅部分也需要设喷淋。消防用水量也按公建考虑。也就 …谢谢帮助:)
回复
lynnex
2015年04月28日 08:56:05
7楼
高层建筑,裙房三层,最不利消火栓栓口动压0.25MPa,再加上净高(约8m),则进水管水压至少0.33MPa。则市政0.3MPa的压力肯定无法满足供水的压力要求。
《消水规》的10.1节的水力计算方法,要试算,很麻烦,还没有计算过。还是以前的计算方法,比较方便,参《自喷》9.2.2节。
另:新规范《消水规》变化较大,消防工程的改造很麻烦。
回复