新消规中6.2.1中符合下列条件时,消防给水系统应分区供水:第2条:消火栓栓口处静压大于1.0Mpa我想问下这里的静水压是指什么,是指建筑高度100m,还是说水泵供水的水压达到了1.0Mpa附带问问30层(98m左右) 17层(54m左右)这两种情况你们的压力分区是怎样的。谢谢!
新消规中6.2.1中符合下列条件时,消防给水系统应分区供水:
第2条:消火栓栓口处静压大于1.0Mpa
我想问下这里的静水压是指什么,是指建筑高度100m,还是说水泵供水的水压达到了1.0Mpa
附带问问30层(98m左右) 17层(54m左右)这两种情况你们的压力分区是怎样的。谢谢!
2楼
消火栓栓口处静压大于1.0Mpa,是指消火栓处在不出流状态时的水压,即动压水头为零,只有静压水头;
回复
3楼
这么理解吧,静水压就是水静止状态下,水对管壁所产生的压力是多少(即物理压力表所测的值),也就是说和有没有泵加压是无必然联系的,只是某一情况下水出处于静止状态的压力。
回复
4楼
静压就是指消防水箱最高水位至最低消火栓栓口的压力不要超过100m,若超过就要分区,水泵出水的为动压和分区没有关系
回复
5楼
地球君 发表于 2015-3-10 14:11 这么理解吧,静水压就是水静止状态下,水对管壁所产生的压力是多少(即物理压力表所测的值),也就是说和有 …问题人家问的就是,是哪种情况下水处于静止状态的压力,是启泵还是不启泵。。你等于没回答啊
回复
6楼
luuucky 发表于 2015-3-24 10:47 问题人家问的就是,是哪种情况下水处于静止状态的压力,是启泵还是不启泵。。你等于没回答啊跟起不起泵有关系吗?静水压达到一定程度实际上就是保证了没有火灾发生时系统中的稳定压力。如果你的系统是依靠稳压泵来稳压的,那么就是泵工作不工作的时候这个压力都不能小于1.OMpa。
回复
7楼
luuucky 发表于 2015-3-24 10:47 问题人家问的就是,是哪种情况下水处于静止状态的压力,是启泵还是不启泵。。你等于没回答啊好吧。。咱们这么想吧,在准工作状态下整个消火栓系统是由高位水箱或加上稳压泵保持系统维持在一定的静止压力下的,在此压力下整个系统如果超压了则需要分区,因为这个准工作状态才是整个系统正常情况下所保证的压力,如果你系统设置了稳压泵那必然要加上的,没设置就不需要了,更不用说消防主泵了,因为除了火灾情况,一般是不会工作的。所以说泵和静压没什么必然联系
回复
8楼
谢楼主分享
回复
9楼
zcb780607 发表于 2015-3-24 09:36 静压就是指消防水箱最高水位至最低消火栓栓口的压力不要超过100m,若超过就要分区,水泵出水的为动压和分区没 …我也比较赞同你这种说话,简单的意思是,看高差是否大于100m。是不
回复
10楼
半亩花田cj 发表于 2015-6-8 09:14 我也比较赞同你这种说话,简单的意思是,看高差是否大于100m。是不对,但是注意增加了增压稳压装置的室内消火栓系统就不能只看高差了
回复
11楼
zcb780607 发表于 2015-6-8 10:51 对,但是注意增加了增压稳压装置的室内消火栓系统就不能只看高差了怎么说,能否说详细点