本帖最后由 cadway 于 2015-3-12 12:29 编辑 关于梁板式筏基受剪承载力验算诸位是如何考虑的? 说在前面 请诸位就专业问题做有针对性讨论,请勿发表空泛感想,以免占楼层导致专业性回答不能及时看到。 问题相关背景 GB 50007-2011《建筑地基基础设计规范》中的相关规定:【规范正文原文】【问题】
关于梁板式筏基受剪承载力验算诸位是如何考虑的?
说在前面
请诸位就专业问题做有针对性讨论,请勿发表空泛感想,以免占楼层导致专业性回答不能及时看到。
问题相关背景
GB 50007-2011《建筑地基基础设计规范》中的相关规定:
【规范正文原文】
【规范正文原文】
【问题】
目前 工程 界似乎已经形成一种共识,即 高层建筑 筏板基础 只需考虑冲切问题,无需考虑剪切问题。 其根本原因在于,筏板基础在工作时处于双向受力模式,并非单向受力状态。
但地基规范8.4.11条却以强条的形式明文规定了梁板式筏基应验算筏板的受剪承载力(和平板式筏基不同的是: 8.4.10条只强调了平板式筏基相关部位需验算受剪承载力,但梁板式却直接强调了梁板式筏基的验算内容为抗弯计算、受冲切承载力计算、受剪切承载力计算,换句话说,受剪切承载力计算是梁板式筏基的必算内容)。8.4.11条条文说明也直接指出了必须严格执行。而8.4.12条紧跟在8.4.11条后面随即明确给出了相应的计算公式。同样,8.4.12条条文说明部分也给出了相应解释及计算原理。
至此,有以下几个问题望诸位据理讨论:
1. 诸位是否依然觉得梁板式筏板基础无需进行受剪承载力验算?
2. 如果认为需要验算,在实际工程中又是如何执行8.4.11条规定的?难道真是按照8.4.12条的规范公式去逐一验算么?
3. 如果诸位有按8.4.12条的公式进行验算的,那么又该如何在设计时具体体现呢(软件操作方面)?