请教:梁板式筏基钢筋绑扎问题
robertli18
robertli18 Lv.2
2006年05月03日 09:05:49
来自于建筑施工
只看楼主

监理要求梁板式筏基,与梁平行方向的板筋在梁宽范围内照布。觉得缺乏道理,但不知怎么说服监理。谢谢。

监理要求梁板式筏基,与梁平行方向的板筋在梁宽范围内照布。觉得缺乏道理,但不知怎么说服监理。谢谢。
免费打赏
glian.c
2006年05月03日 12:27:34
2楼
本贴有这方面的说明。。。

http://co.163.com/forum/content/1749_189298_1.htm
回复
robertli18
2006年05月04日 09:00:37
3楼
谢谢2楼的朋友。但我和监理的不同理解在于:教授答综合问题5,第3条中,“强梁”宽度范围内是否布置板筋。我认为不必布置,监理认为须布置。再次请教,谢谢。
回复
天天画不累
2006年05月07日 08:28:50
4楼
回复
zkp22
2006年05月11日 11:15:47
5楼
图集04G101-3P39。
与梁平行的板筋就不用布到梁下边了。第一根板筋的位置该页有说明。
题外话:现在的施工图设计是结合图集成为完整的施工图,对施工单位的要求提高了。图集一定要熟悉。
不要动不动就问设计单位。自己提高才是关键.
回复
guoyinle
2006年05月12日 19:39:20
6楼
与梁主筋平行时一般不设板筋,否则可能造成梁的保护层过厚,而板的保护层不足
回复
beifeng801117
2006年05月13日 21:50:45
7楼
一般情况下,板与梁相交时以梁为主,梁下的板筋可以不放,你们那里的监理是不是不懂啊?!!