梁板式筏基梁箍筋超筋如何处理
huxh501
huxh501 Lv.7
2005年04月21日 12:20:12
只看楼主

19层剪力墙结构,梁板式筏基,板厚500梁截面400X1000,梁的箍筋超筋总是超筋,加大梁截面超的更历害,而且纵筋更大,梁高做800还是有点超,做太小总是觉得心没底。超筋的基本是短梁,我想是刚度过大所至的,但在JCCAD里刚度又不能折减。不知大家是否遇到过类似的情况,如何处理?

2005年04月22日 08:40:14
2楼
把梁做宽,基础梁根本就不折减,传个平面看看
回复
huxh501
2005年04月22日 09:58:16
3楼
筏基平面图及基础梁箍筋面积
回复
scs1004
2005年04月22日 13:02:52
4楼
图我看过了,算的不对
建议你用倒楼盖法,按照每个梁的受荷面积手算
注意:让质心和型心重合
建议地梁不用伸到板边
你的地耐力是?
回复
huxh501
2005年04月22日 15:25:27
5楼
用SATWE的刚度计算最符合实际结果,而用普通弹性地基梁和倒楼盖算出来的很小,不合理。
梁伸出是为了调节支座弯矩的,地耐力26吨
回复
hslzy88
2005年04月29日 22:32:32
6楼
柱下十字交梁?
回复
熊猫聊神
2009年06月03日 21:24:26
7楼
最后还是没有解决
我最近也做一个50米的高层天然地基
也是JCCAD算出来的箍筋总是显示红色