梁板式筏基箍筋总是超筋
huxh501
huxh501 Lv.7
2005年04月26日 17:45:44
只看楼主

19层剪力墙结构,梁板式筏基,板厚500梁截面400X1000,梁的箍筋超筋总是超筋,加大梁截面超的更历害,而且纵筋更大,梁高做800还是有点超,做太小总是觉得心没底。超筋的基本是短梁,我想是刚度过大所至的,但在JCCAD里刚度又不能折减。不知大家是否遇到过类似的情况,如何处理?

19层剪力墙结构,梁板式筏基,板厚500梁截面400X1000,梁的箍筋超筋总是超筋,加大梁截面超的更历害,而且纵筋更大,梁高做800还是有点超,做太小总是觉得心没底。超筋的基本是短梁,我想是刚度过大所至的,但在JCCAD里刚度又不能折减。不知大家是否遇到过类似的情况,如何处理?


免费打赏
superstar2202
2005年04月26日 18:09:19
2楼
这个问题好像你已经提问过一次了,下不为例,否则扣分。
1.计算模型可能有误。
2。计算结果可能的确需要这么大。
3。计算参数可能选取的布正确。
回复
huxh501
2005年04月27日 10:21:19
3楼
我的确在其它论坛提过,可大家的回答结果对我均没有什么帮助,我想听听高手的意见难道不行?
回复
superstar2202
2005年04月27日 10:46:36
4楼
你的想法是可以的,同时也欢迎你常到地基基础论坛做做。只是在发贴时请先参考一下本论坛的发贴规则,这样对你会有不少帮助的,同时会节省你的宝贵时间的。谢谢。
回复
caoyongchang-123
2008年07月16日 17:19:47
5楼
心若止水挺漂亮
回复
fanque97
2008年07月16日 21:44:08
6楼
估计是梁宽度不够,你不妨用600宽的试一下
回复

相关推荐