大地下室上的单体,嵌固端一定要在顶板吗?
基路冰
基路冰 Lv.10
2015年02月02日 20:54:20
只看楼主

如题,请教前辈们!

如题,请教前辈们!
免费打赏
winifred1900
2015年02月03日 01:11:05
2楼
不满足要求的话可以往下延。但是大地下室不按多塔大底盘考虑。
回复
无间道
2015年02月03日 07:13:43
3楼
要看上下结构的刚度比。
回复
基路冰
2015年02月03日 08:14:30
4楼
winifred1900 发表于 2015-2-3 01:11 不满足要求的话可以往下延。但是大地下室不按多塔大底盘考虑。那就按单体算吗?
回复
基路冰
2015年02月03日 08:15:45
5楼
无间道 发表于 2015-2-3 07:13 要看上下结构的刚度比。谢谢。 那刚度比如果不满足2倍,嵌固端往下移吗? 抗规3.4好像说嵌固端不在顶板的属于超限结构
回复
爱力特
2015年02月03日 09:04:58
6楼
尽量放此层,可以参考该条文说明要求,给予一定的调整,经济性最佳
回复
小小土木佬
2015年02月03日 10:06:52
7楼
基路冰 发表于 2015-2-3 08:15 谢谢。 那刚度比如果不满足2倍,嵌固端往下移吗? 抗规3.4好像说嵌固端不在顶板的属于超限结构这条有么,没看到
回复
基路冰
2015年02月03日 10:28:45
8楼
小小土木佬 发表于 2015-2-3 10:06 这条有么,没看到在3.4条文说明,属于塔楼偏置
回复
qq_1398218056528
2015年02月03日 11:52:49
9楼
得满足一定的要求
,不满足的话得往下延伸
回复
结构生活
2015年02月03日 16:56:29
10楼
基路冰 发表于 2015-2-3 10:28 在3.4条文说明,属于塔楼偏置3.4.1条文说明;塔楼偏置也没说到嵌固端的问题啊
回复
haozhi2
2015年02月03日 17:34:22
11楼
也可以做到地下室啊,没说一定要做地下室顶板
回复

相关推荐

APP内打开