最新消防水规范GB50974-2014中,提到消防主泵应由水泵出水干管上设置的低压压力开关、湿式报警阀的压力开关或高位消防水箱出水管上的流量开关启动。这里所说的高位消防水箱出水管,应该包括两根,一根是消火栓出水管和喷淋出水管。是不是高位消防水箱的消火栓增压出水管和喷淋稳压管出水管上都要分别设置流量开关来分别启动消火栓泵和喷淋泵?还有就是规范中4.3.9条强条中,指出消防水池或高位消防水箱均应设置最高和最低报警水位,最高报警水位一般就是满水位再加上100~150的余量,那最低报警水位又应该是什么水位呢?

最新消防水规范GB50974-2014中,提到消防主泵应由水泵出水干管上设置的低压压力开关、湿式报警阀的压力开关或高位消防水箱出水管上的流量开关启动。
这里所说的高位消防水箱出水管,应该包括两根,一根是消火栓出水管和喷淋出水管。是不是高位消防水箱的消火栓增压出水管和喷淋稳压管出水管上都要分别设置流量开关来分别启动消火栓泵和喷淋泵?
还有就是规范中4.3.9条强条中,指出消防水池或高位消防水箱均应设置最高和最低报警水位,最高报警水位一般就是满水位再加上100~150的余量,那最低报警水位又应该是什么水位呢?
luanjingabcd
2015年07月16日 10:15:36
12楼
云飘飘 发表于 2015-1-27 15:44 是指消火栓出水的流量开关。哪有明确规定,喷淋出水管不用加的吗?
回复
火山冰释
2015年07月23日 15:38:01
13楼
规范条文说明中虽然给了图示吸水喇叭口以上600mm,有防旋流装置时 不小于200mm,但最低水位还是要满足水泵自灌式要求,立式消防水泵满足自灌式启动水泵的最低水位宜高于水泵出水法兰顶部放气孔,卧式消防水泵最低水位应高于泵壳顶部放气孔。
回复
co1431913278679
2015年07月23日 16:41:40
14楼
:handshake
回复
zhouxin439
2015年07月24日 10:05:26
15楼
学习了,谢谢楼主分享
回复
ajy3131
2015年09月07日 16:39:49
16楼
我们新建工程,急需高位消防水箱设置流量开关,控制流量:3L/s,大于这个数量,直接启动消防水泵。请留下联系方式。
回复
qq_1440989798956
2015年09月16日 12:31:08
17楼
目前 消防设备 已经正式 水管路 冷却水 检测开关 需要用到压力开关,流量开关,等来检测水路的 水流情况 ,基尔中国 为消防行业,研发专用一种产品 流量传感器SIT-VI系列 SIY90系列 SIY10系列 断水保护 断流检测 给消防设备 起到了重要的 保护作用 希望可以 有机会和 行业人士 进行沟通 进一步完善 该行业 QQ 591689800 QQ 565475144 基尔中国 G&L
回复
qq_1440989798956
2015年09月16日 12:34:19
18楼
水流量开关是什么?水流量开关的应用


基尔中国 智能传感器专家


水流量开关是什么呢?水流量开关是流量开关一种常用类型,主要对水流的动态进行检测,具有使用灵活、性能稳定、可靠性高、维护简便、使用寿命长等优点。今天小编主要来介绍一下水流量开关的应用,希望可以帮助用户更好的应用产品。
水流量开关的应用
在一些大型设备和机器中,通常用循环水来进行对机组冷却,以便使机组的工作温度保证在合理范围。当冷却水系统出现故障时,如果水流停止,则会导致机组温度上升,影响机组正常运转,严重的可能导致烧坏机组。通常情况下,会在冷却水系统的管道中安装一个水流量开关,用来实时监测冷却水的流动状态,一旦冷却水停止流动,水流量开关便发出报警信号送给中控室,以便中控室及时处理,避免事故的发生。
一般水流量开关大致分为三种,一种为早期的机械式的流量开关,也称挡板式流量开关,它的原理是,通过水的流动,推动挡板偏转,然后触动微动开关动作。这种机械式的流量开关优点是,使用方便,价格便宜,缺点是,机械式结构,会出现磨损,在水质不好的情况下,动作不是很稳定;一种是热式流量开关,它的原理是,液体流动的大小不同,带走的热量不同,通过检测热量损失的大小,就可以检测出水的流动情况。这种水流量开关的优点是,没有可动部件,不存在磨损的情况,大大增强的其寿命和稳定性,缺点是价格比机械式的稍贵;最后一种是压差式流量开关,此类流量开关开创性的根据换热器压降与流量的曲线精确控制流量,且对空调系统不产生任何压降。
水流量开关可广泛应用于工业自动化/机械设备/空气压缩工业/制冷及空调领域,工业场合具体应用在水冷焊机、激光设备冷却系统、真空镀膜机、电炉、多晶硅铸锭炉等。水流开关磁体不在流动的水道里,可用于污水系统中且能正常工作。

回复
装甲车
2015年09月16日 14:25:15
19楼
基尔中国 发表于 2015-9-16 12:34 水流量开关是什么?水流量开关的应用谢谢你的科谱。学习完毕,受益了!你辛苦!
回复
lychfx20
2015年10月27日 11:56:58
20楼
华洋 发表于 2015-5-13 18:33 我公司巳安照标准,生产出流量开关,并己利用实际工程,效果很好!请问你们的单位全称和联系电话,有业务咨询、、、、、、