关于电缆隧道工程通风口设置
天下唯吾曹孟德
2015年01月23日 09:58:07
只看楼主

本帖最后由 天下唯吾曹孟德 于 2015-1-23 10:25 编辑 你们做过那种专门变电站出线的电缆隧道吗?高2米1,内部宽度2米左右,出5回300mm2的10kV电缆,自然通风口多少米设置1处?如果是机械通风设备怎么放置?预留了15-20回出线位置。 通风散热设计应该考虑远期吧,

本帖最后由 天下唯吾曹孟德 于 2015-1-23 10:25 编辑

你们做过那种专门变电站出线的电缆隧道吗?高2米1,内部宽度2米左右,出5回300mm2的10kV电缆,自然通风口多少米设置1处?如果是机械通风设备怎么放置?预留了15-20回出线位置。 通风散热设计应该考虑远期吧,
天下唯吾曹孟德
2015年01月23日 10:00:18
2楼
对于长度大于200m电缆隧道,沿隧道纵长不应少于 2个安全孔;可采用机械通风装置,但装置应在出现火灾时能可靠地自动关闭;隧道首末端无安全门时,宜在不大于 5m处设置安全孔。
2)安全孔直径不小于 800mm并在安全孔内设置爬梯,安全孔井盖应具有防盗措施。
3)在公共区域露出地面的安全孔设置部位,宜避开公路,其外观宜与周围环境景观相协调。
(7)标志(警示)装置。电缆隧道路径沿途应设置标志块、标志桩、警示牌和警示带等装置,通风井和人孔井应标记电力标志。
这个安全孔是类似检查井一样的东西吗?
回复
co1448766930460
2015年11月29日 11:20:38
3楼
不错,通风设计是我的薄弱点,学习了,谢谢楼主