请教关于吸水母管与水泵吸水管的链接方法
太阳当空照
2015年01月16日 16:19:58
只看楼主

根据室内给排水规范的条文解释我绘制了4个简图, 最后一句话的理解 很迷糊,我遇到过得现场施工由于水箱加基础一般水箱底部标高都是h+0.5m 吸水母管的标高大概也就在h+0.9这样 水泵吸水管道与吸水母管的链接方法如果按照条文解释的方法链接也解释不通啊

根据室内给排水规范的条文解释我绘制了4个简图, 最后一句话的理解 很迷糊,我遇到过得现场施工由于水箱加基础一般水箱底部标高都是h+0.5m 吸水母管的标高大概也就在h+0.9这样 水泵吸水管道与吸水母管的链接方法如果按照条文解释的方法链接也解释不通啊

QQ图片20150116161403.png


QQ图片20150116161453.jpg

免费打赏
版专攻
2015年01月17日 09:49:03
12楼
太阳当空照 发表于 2015-1-17 09:32 另外消防泵的接法是不是可以按照1号那么接 因为 消防泵不常用没有这方面的经验,也不知道,按照1接了,到底会是啥样子
回复
jeojoy
2015年01月18日 17:32:43
14楼
很是迷惑,期待正解
回复
炫水
2015年01月20日 16:46:00
15楼
之前都没考虑这个,受教了
回复
waste_water
2015年01月20日 21:40:41
16楼
学习了,谢谢!!!!!!!!!!
回复
南海有鱼
2015年01月21日 08:42:57
17楼
3号的接法符合了规范管顶平接或从管顶接出,但高接后又下降,不符合水泵吸水管的条件,所以也不合理。
回复
小小菲菲
2015年01月25日 11:55:10
18楼
进来学习学习,谢谢了。
回复
白夜西
2015年01月25日 19:27:55
19楼
本帖最后由 白夜西 于 2015-1-25 23:17 编辑

我觉得看是不是得要求自灌,如果要求自灌,最低的启泵水位肯定要比水泵的叶轮要高点。我比较倾向4,有条件肯定选4,没条件就选是2了,但是注意排气。向上吸最好
回复
ko_be_24
2015年01月25日 23:41:45
20楼
1,2,3种画法都会使吸水管产生空气间隙,造成水泵产生汽蚀现象
回复
戏当生活
2015年01月26日 08:15:43
21楼
谢谢楼主的大公无私
回复
maijiezhen
2015年02月17日 09:23:52
22楼
谢谢 不错 好好O(∩_∩)O谢谢
回复

相关推荐

APP内打开