请教关于吸水母管与水泵吸水管的链接方法
太阳当空照
2015年01月16日 16:19:58
只看楼主

根据室内给排水规范的条文解释我绘制了4个简图, 最后一句话的理解 很迷糊,我遇到过得现场施工由于水箱加基础一般水箱底部标高都是h+0.5m 吸水母管的标高大概也就在h+0.9这样 水泵吸水管道与吸水母管的链接方法如果按照条文解释的方法链接也解释不通啊

根据室内给排水规范的条文解释我绘制了4个简图, 最后一句话的理解 很迷糊,我遇到过得现场施工由于水箱加基础一般水箱底部标高都是h+0.5m 吸水母管的标高大概也就在h+0.9这样 水泵吸水管道与吸水母管的链接方法如果按照条文解释的方法链接也解释不通啊

QQ图片20150116161403.png


QQ图片20150116161453.jpg

免费打赏
小小花
2015年02月25日 11:55:28
23楼
学习了,受教了!
回复
小小花
2015年02月25日 13:28:15
24楼
版专攻 发表于 2015-1-16 16:57 1.2.3接法都不符合规范要求,第4种还要从总管的上端接以下内容出自《建筑给水排水技术与设计手册》跪求版主共享一份《建筑给水排水技术与设计手册》 不胜感激!
回复
版专攻
2015年02月25日 14:02:19
25楼
小小花 发表于 2015-2-25 13:28 跪求版主共享一份《建筑给水排水技术与设计手册》 不胜感激!最新替换空白页版本:建筑给水排水工程技术与设计手册(合并书签版) 黄晓家、姜…-土木在线论坛http://bbs.co188.com/thread-9032430-1-1.html
回复
yngjyyx
2015年02月26日 10:40:39
26楼
不错,学习了
回复
wode0418
2015年02月26日 21:31:42
27楼
我们这常用的是第四种,真不是顶平连接啊
回复
yghglg
2015年02月27日 12:37:38
28楼
《建筑给水排水技术与设计手册》中有关内容说得挺好的,不同于常规要求,虽然没仔细看。很多规范或者习惯做法,其实也没多少道理。或者适用条件很窄,只是大家习以为常了。希望大家多多发现给排水设计中的习惯误区。
回复
cryge21
2015年02月27日 13:22:25
29楼
1 可以在吸水总管上设置排气阀! 对于生活给水可以这么做,,消防必须得满足自灌式吸水
回复
david200901050
2015年02月28日 08:47:48
30楼
谢谢楼主分享!
回复
zcb780607
2015年02月28日 11:17:58
31楼
我设计一般按下图
回复
尼亚
2015年03月02日 10:03:11
32楼
按照新规范,吸水应自灌,应避免形成气囊,都是黑条,04S204图示很清楚,水池最低水位高于水泵放气孔满足表格距离即可视为自灌式吸水,其中管路不宜上翻或下翻,如果有弯折在高点应设自动排气阀,规范都是有据可循的,我觉得不能自己单一说自己的理解是否正常,只要没有违反规范 都是正常的,只是不同工程有个合理程度与优化程度罢了。