请教关于吸水母管与水泵吸水管的链接方法
太阳当空照
2015年01月16日 16:19:58
只看楼主

根据室内给排水规范的条文解释我绘制了4个简图, 最后一句话的理解 很迷糊,我遇到过得现场施工由于水箱加基础一般水箱底部标高都是h+0.5m 吸水母管的标高大概也就在h+0.9这样 水泵吸水管道与吸水母管的链接方法如果按照条文解释的方法链接也解释不通啊

根据室内给排水规范的条文解释我绘制了4个简图, 最后一句话的理解 很迷糊,我遇到过得现场施工由于水箱加基础一般水箱底部标高都是h+0.5m 吸水母管的标高大概也就在h+0.9这样 水泵吸水管道与吸水母管的链接方法如果按照条文解释的方法链接也解释不通啊

QQ图片20150116161403.png


QQ图片20150116161453.jpg

免费打赏
太阳当空照
2015年01月16日 16:20:35
2楼
1号是我见过的链接方式
回复
太阳当空照
2015年01月16日 16:21:05
3楼
但是这个方式跟规范的条文解释我理解 好像是不符 很迷惑
回复
版专攻
2015年01月16日 16:57:29
4楼
本帖最后由 版专攻 于 2015-1-16 17:08 编辑

1.2.3接法都不符合规范要求,第4种还要从总管的上端接
以下内容出自《建筑给水排水技术与设计手册》
01.jpg 02.jpg
回复
采菊东篱下
2015年01月16日 17:25:53
5楼
版专攻 发表于 2015-1-16 16:57 1.2.3接法都不符合规范要求,第4种还要从总管的上端接以下内容出自《建筑给水排水技术与设计手册》版主提供的资料很详细
回复
haoqfn1971
2015年01月16日 21:02:09
6楼
吸水管从吸水总管的上部接出,将会使水泵的基础做的很高,以前做的工程都水平接出了。
回复
太阳当空照
2015年01月17日 09:17:47
7楼
liuyong_86411 发表于 2015-1-16 17:25 版主提供的资料很详细如果123都不符合规范要求 那岂不是所有水泵的基础都要做到 1米多高
回复
太阳当空照
2015年01月17日 09:18:46
8楼
版专攻 发表于 2015-1-16 16:57 1.2.3接法都不符合规范要求,第4种还要从总管的上端接以下内容出自《建筑给水排水技术与设计手册》请问版主 在实际实际当中 比如是不锈钢水箱 底部都会有基础 那岂不是所有水泵的基础都要1米多高确实没有见过这么高的水泵基础
回复
太阳当空照
2015年01月17日 09:32:36
9楼
版专攻 发表于 2015-1-16 16:57 1.2.3接法都不符合规范要求,第4种还要从总管的上端接以下内容出自《建筑给水排水技术与设计手册》另外消防泵的接法是不是可以按照1号那么接 因为 消防泵不常用
回复
版专攻
2015年01月17日 09:47:53
10楼
太阳当空照 发表于 2015-1-17 09:17 如果123都不符合规范要求 那岂不是所有水泵的基础都要做到 1米多高这个可以综合考虑泵房和水池地面标高来解决
回复
版专攻
2015年01月17日 09:48:40
11楼
太阳当空照 发表于 2015-1-17 09:18 请问版主 在实际实际当中 比如是不锈钢水箱 底部都会有基础 那岂不是所有水泵的基础都要1米多高确实没有见 …小流量的稳压泵是不是可以不考虑这个,你可以看下98S205稳压设备接管的做法,就没考虑那么多
回复

相关推荐

APP内打开