实际工程中水泵并联流量是怎么计算的?
qq845894862
2015年01月16日 10:14:23
来自于中央空调
只看楼主

之前做设计的时候,水泵一直按流量叠加计算,包括老大出的设计方案也是这么做,但我老觉得不妥,还请各位前辈指点。

之前做设计的时候,水泵一直按流量叠加计算,包括老大出的设计方案也是这么做,但我老觉得不妥,还请各位前辈指点。
飘花儿
2015年01月16日 17:32:15
2楼
前辈不敢当,并联就是流量叠加啊,我觉得你把并联的水泵扬程想成一样的,而且最后的管径也加大很多,每米的水阻和泵前的是一样的会好理解点
回复
angei83
2015年01月18日 15:50:52
3楼
飘花儿 发表于 2015-1-16 17:32 前辈不敢当,并联就是流量叠加啊,我觉得你把并联的水泵扬程想成一样的,而且最后的管径也加大很多,每米的 …楼主的意思可能是水泵扬程和流量衰减问题,听说两台并联衰减不大,三台并联衰减相当大的,我也想知道衰减量怎么估算
回复
waj6262
2015年01月18日 16:40:32
4楼
通过二台水泵的流量和扬程特性曲线,按相同扬程时的流量叠加,画出流量扬程曲线。利用阻力ΔH等于管路特性系数S与流量的平方公式,画出管路特性曲线,找出二曲线相交的点,即可得出流量。通常选用二台相同型号的泵并联运行。
回复
gyanboo
2015年01月19日 09:03:08
5楼
基础不扎实!
回复
小鱼一大条
2015年01月19日 11:03:16
6楼
最好选用两台同型号的水泵,不然功率损失很大。
回复
myxuan
2015年01月19日 12:52:16
7楼
对于空调冷水泵,这个流量为考虑并联之后的的流量,因为有压差旁通阀,此流量不会变的。
回复
qq845894862
2015年01月19日 15:12:59
8楼
飘花儿 发表于 2015-1-16 17:32 前辈不敢当,并联就是流量叠加啊,我觉得你把并联的水泵扬程想成一样的,而且最后的管径也加大很多,每米的 …还是会有略微差距的,看看楼下的回答,学习下,谢谢了~~
回复
qq845894862
2015年01月19日 15:14:43
9楼
waj6262 发表于 2015-1-18 16:40 通过二台水泵的流量和扬程特性曲线,按相同扬程时的流量叠加,画出流量扬程曲线。利用阻力ΔH等于管路特性系 …学习了,谢谢~
回复
waj6262
2015年01月21日 14:13:24
10楼
本人从《区域供热》杂志中找到一篇文章,文章名称为“分户供暖热力站的循环水泵选择”,里面有关于循环水泵并联运行时的流量估算,供大家参考,合理与否自己判别。
回复
qq845894862
2015年01月26日 14:18:11
11楼
waj6262 发表于 2015-1-21 14:13 本人从《区域供热》杂志中找到一篇文章,文章名称为“分户供暖热力站的循环水泵选择”,里面有关于循环水泵 …非常感谢,谢谢~!
回复