主次梁交界处必须设置附加箍筋吗?
晴天娃娃2014
2015年01月08日 21:13:52
只看楼主

主次梁交界处必须设置附加箍筋吗?

主次梁交界处必须设置附加箍筋吗?
免费打赏
guoyong1798
2015年01月09日 15:26:29
12楼
从理论上剪力比较小,由梁中的箍筋就可以了。但是设计中没有单个计算剪力到不到达设置附加箍筋的大小,所以统一设,要是小次梁可以单边附加两根。
回复
weibo_1406359691716
2015年01月09日 15:31:32
13楼
guoyong1798 发表于 2015-1-9 15:24 首先设置附加箍筋,附加箍筋不足才设吊筋不好意思 写反了
回复
富强168
2016年10月18日 10:34:51
14楼
砼规9.2.11:位于梁下部或梁截面高度范围内的集中荷载,应全部由附加横向钢筋承担:附加横向钢筋宜采用箍筋。
回复
富强168
2016年10月18日 10:35:07
15楼
砼规9.2.11:位于梁下部或梁截面高度范围内的集中荷载,应全部由附加横向钢筋承担:附加横向钢筋宜采用箍筋。
回复
hyp1962
2016年10月18日 11:04:48
16楼
这个地方是要设置附加箍筋的,并应满足计算要求。
回复
鬼公子
2017年03月25日 09:22:06
17楼
砼规9.2.11
回复
加腋梁
2017年03月25日 15:27:05
18楼
图集上要求同时设置吊筋和附加箍筋,但是我见过陈青来本人,他说其实 吊筋和箍筋只需要设置其一即可,因为平法有一个非重叠原则。
回复

相关推荐