2楼
这要看剪力的大小。
回复
3楼
要看剪力的大小,不过一般在施工图中都说附加三道箍筋。
回复
4楼
不管剪力多大,主次梁交界处都要在主梁里设置附加箍筋或吊筋的,可参见砼规9.2.11
回复
5楼
就是,要看剪力大小了,这个不必纠结的。不足就配两侧的附加箍筋,甚至鸭子筋。
回复
6楼
不论多大,都要设置
回复
7楼
我们院是都要设置吊筋 附加箍筋得看剪力多大
回复
8楼
必须设置,因为集中力产生的剪力全部用箍筋承担的,这是规范的要求。
回复
9楼
有这个规定?
回复
10楼
砼规9.2.11:位于梁下部或梁截面高度范围内的集中荷载,应全部由附加横向钢筋承担:附加横向钢筋宜采用箍筋。
条文说的很清楚哈,嘿嘿。
回复
11楼
大王i大weibo 发表于 2015-1-9 09:24 我们院是都要设置吊筋 附加箍筋得看剪力多大首先设置附加箍筋,附加箍筋不足才设吊筋