大空间配电室消防问题
shanying190
2015年01月06日 21:12:57
只看楼主

最近正在做的一个国外项目,根据该国工程设计要求,配电室等带电设备间需设置七氟丙烷灭火装置。根据根据《气体灭火系统设计规范》,采用预制灭火系统时(及柜式无管网系统),防护区的容积不宜大于1600m3,采用管网灭火系统时,容积不宜大于3600m3,喷头的最大保护高度不宜大于6.5m。 本次设计220kV配电室防护区容积为3763m3,房间梁底高度为9.6m,且在9.0m高度设有行吊,如在梁底与行吊之间设置七氟丙烷管网系统,将超过保护高度,起不到灭火效果。如在保护高度6.5m范围内设置管网系统,将与行吊碰撞,影响行吊运行。

本次设计110kV配电室防护区容积为4539m3,容积远大于规范要求,如需设置七氟丙烷管网灭火,防护区需设置分隔以满足防护要求。
七氟丙烷管网系统需设置单独气瓶间,房间大小与气瓶设置数量有关,但是行吊不允许如此设置。
初步思路想按国内新型的无管网超细干粉灭火装置(柜式)进行设计,以满足大空间带电设备间的灭火要求。 但是我国又没有超细干粉的具体规范,想请教各位砖家有没有其他解决方法。

云飘飘
2015年01月07日 05:58:45
2楼
这种大空间设置气体灭火,效果不太理想。