本帖最后由 咸水河谷 于 2015-1-6 20:16 编辑 请问下面几幅图中标注了尺寸的梁是连梁吗???
本帖最后由 咸水河谷 于 2015-1-6 20:16 编辑
请问下面几幅图中
标注了尺寸的梁是连梁吗???
12楼
xuehao456112 发表于 2015-1-7 10:40 补充上条:此种梁,如果跨度小于5倍的梁高 就可以按照连梁配了1.高规7.2.24:跨高比大于1.5的连梁最小配筋率可按框架梁采用。这条的意思是不是说跨高比大于1.5的连梁可以按框梁构造,还是只有纵筋按框梁考虑,构造还是按连梁?2.一段连框架柱,一段在剪力墙平面内,可编成KL也可编成LL。在你看来那种更为合理?3.一段连端柱(平面外),一段在剪力墙平面内,这种算吗?还是道理同一段连框架柱,一段在剪力墙平面内?
回复
13楼
风影紫 发表于 2015-1-7 11:18 之前都是按框梁编号的,看楼上的回复朦胧了。。。:L我以前也是这么干的,心虚啊
回复
14楼
都是框梁吧。
回复
15楼
这个真心没办法说,应为规范图集上都找不到依据,但是构造手册上有吧,实际情况是画图时都不是严格按照那个概念走的,所以,似是而非的东西,怕麻烦有争议的话你可以在附注上说明下
回复
16楼
希望楼主换个头像,你这样扭起来,我头晕死了啊。
回复
17楼
不是两端都要在剪力墙平面内的,有一端是在剪力墙平面内就是连梁了。这是框架-剪力墙结构的基本概念,是书本里的,
回复
18楼
咸水河谷 发表于 2015-1-7 13:24 1.高规7.2.24:跨高比大于1.5的连梁最小配筋率可按框架梁采用。这条的意思是不是说跨高比大于1.5的连梁可 …有一端是在剪力墙平面内就是连梁了。这是框架-剪力墙结构的基本概念,跨高比大于1.5的连梁可以按框架梁纵筋考虑最小配筋率。
回复
19楼
lsmqhln 发表于 2015-1-8 09:34 有一端是在剪力墙平面内就是连梁了。这是框架-剪力墙结构的基本概念,跨高比大于1.5的连梁可以按框架 …1.关于换头像,可以考虑。2.就是说一段连端柱(平面外),一段在剪力墙平面内就是连梁?一段连框柱,一段在剪力墙平面内也连梁?两端连端柱(平面外)就不是?3.跨高比大于1.5的连梁只按框梁最小纵筋考虑,但还是编成LL,按LL构造,是吧?
回复
20楼
lsmqhln 发表于 2015-1-8 09:23 希望楼主换个头像,你这样扭起来,我头晕死了啊。:handshake
回复
21楼
咸水河谷 发表于 2015-1-8 10:03 1.关于换头像,可以考虑。2.就是说一段连端柱(平面外),一段在剪力墙平面内就是连梁?一段连框柱,一 …关于第2、3条,对对对!关于第1条,请你赶快换哦。我头晕晕晕死了。
回复