嵌固端框架梁不可以进行调幅?
hjq34_34
hjq34_34 Lv.3
2015年01月06日 15:41:38
只看楼主

最近做的结构设计,有1层地下室,地下室顶板作为嵌固端,计算的时候没有去手动调整梁端调幅系数,软件默认都进行调幅,但是看网上很多同行认为此处不应进行调幅,不知道各位在实际工作中是怎么做的?

最近做的结构设计,有1层地下室,地下室顶板作为嵌固端,计算的时候没有去手动调整梁端调幅系数,软件默认都进行调幅,但是看网上很多同行认为此处不应进行调幅,不知道各位在实际工作中是怎么做的?
lsmqhln
2015年01月06日 16:11:56
2楼

考虑问题很周到哦。但是,“地下室顶板作为嵌固端”又不是将地下室去掉,还是将地下室一起计算的。

仅仅是将地下室顶板作为“嵌固部位”而已。所以程序还是会按照梁端的调幅系数去给地下室顶板的梁调幅的。这是必须的。


回复
刘士军
2015年01月07日 09:36:58
3楼
同意楼上观点,还是应该调幅设计!
回复
华夏结构小弟
2015年01月07日 10:01:21
4楼
确实是,仅设为嵌固端,还是要保留调幅
回复
shixingshangjiang
2015年01月07日 11:58:21
5楼
还是要保留调幅
回复
hjq34_34
2015年01月07日 15:37:21
6楼
lsmqhln 发表于 2015-1-6 16:11 考虑问题很周到哦。但是,“地下室顶板作为嵌固端”又不是将地下室去掉,还是将地下室一起计算的。仅 …网上同行考虑的是《抗规》6.1.14条里面的地下室梁实配承载力要达到地上一层柱下端的1.3倍,梁调幅以后这一条比较难实现一些 ,不进行梁调幅会好实现一些,我是这样理解的。其实若照着这个思路,梁截面很小即便不调幅 估计也不好实现,而若梁截面足够大,即使进行调幅还是可以实现1.3倍的,所以就可以不用给自己找麻烦去把地下室顶板梁改成不调幅粱了。这样理解是不是可行,请指教!
回复
lsmqhln
2015年01月08日 09:21:11
7楼

楼上考虑得很仔细,我没有这么仔细,

将地下室顶板作为“嵌固部位”和不作为“嵌固部位”,以我的个人观点是无所谓的,因为有的建筑结构是以地下室顶板作为“嵌固部位”的,也有建筑结构是不以地下室顶板作为“嵌固部位“,都是可以建造的,又不是强制性的条文?所以,对于顶板的梁,调不调幅无所谓,都是满足计算的。就行了。

规范没有明文禁止的,都可以做。只要力学上是正确的。


回复
我爱安妮特
2015年01月08日 11:03:25
8楼
从没想过这么细,学习了
回复
niuwenqi006
2015年01月08日 15:30:45
9楼
受教了。。。。
回复
xiaolong0538
2020年09月11日 08:41:33
10楼

框架梁调幅只是针对竖向荷载,水平荷载不调幅。也就是地震力不调幅。嵌固端可以对竖向荷载调幅