电气竖井内的插座应该从哪里取电源
guoqudexiaowu
2015年01月06日 11:48:12
只看楼主

《住宅建筑电气设计规范》 JGJ 242-2011中 第7.4.8条 要求: 电气竖井内应设电气照明及至少一个单相三孔电源插座,电源插座距地宜为0.5m~1.0m。请问下竖井中的插座应该用正常电源还是应急电源?EPS一般用来供应急照明,能不能供它。大家平时设计时候竖井内的插座电源取自哪里呢?谢谢专家回答

2015年01月12日 16:39:11
32楼
竖井内的插座电源取自公共照明箱
回复
zfhwlr
2015年01月12日 17:32:22
33楼
单独增加一个插座箱 给强、弱电井插座配电。
回复
jj-5
2015年01月13日 08:29:07
34楼

天天学习,努力提高。
回复
yy330960466
2015年01月16日 16:59:50
35楼
楼层公共照明箱
回复
海夜风
2015年01月16日 17:32:42
36楼
fitman 发表于 2015-1-7 12:40 按最新的国标图集,住宅这一块是每层一个应急照明箱,公共照明,应急照明、疏散指示及维修插座都从此箱引出 …图集仅供参考~~~~:lol
回复
fitman
2015年01月17日 09:08:54
37楼
海夜风 发表于 2015-1-16 17:32 图集仅供参考~~~~说的是。不过图集一般是经相应规范的编委审查的,起到举例说明的性质。所以引用图集内容是符合规范的。但不符合图集就不一定违反规范。
回复