多层框架无地下室 嵌固端
mokatsch
mokatsch Lv.14
2015年01月05日 21:44:15
只看楼主

有些人说,对于这种简单的无地下室多层建筑,基础顶就是嵌固端,,也有人说是正负零处。。。我这里,基础顶至正负零作为模型首层,侧向刚度与上一层的。。。。是 。。。。直接贴图: Floor No. 1 Tower No. 1(基础顶至正负零) Xstif= 65.5784(m) Ystif= 40.6115(m) Alf = 45.0000(Degree) Xmass= 65.1638(m) Ymass= 40.9077(m) Gmass(重力荷载代表值)= 705.8583( 705.3898)(t)

有些人说,对于这种简单的无地下室多层建筑,基础顶就是嵌固端,,也有人说是正负零处。。。

我这里,基础顶至正负零作为模型首层,侧向刚度与上一层的。。。。是 。。。。直接贴图:

Floor No. 1 Tower No. 1(基础顶至正负零)
Xstif= 65.5784(m) Ystif= 40.6115(m) Alf = 45.0000(Degree)
Xmass= 65.1638(m) Ymass= 40.9077(m) Gmass(重力荷载代表值)= 705.8583( 705.3898)(t)
Eex = 0.0255 Eey = 0.0183
Ratx = 1.0000 Raty = 1.0000
薄弱层地震剪力放大系数= 1.00
Ratx1= 3.7096 Raty1= 3.2613
RJX1 = 4.0558E+006(kN/m) RJY1 = 4.0558E+006(kN/m) RJZ1 = 0.0000E+000(kN/m)
RJX3 = 1.4998E+006(kN/m) RJY3 = 1.6881E+006(kN/m) RJZ3 = 0.0000E+000(kN/m)
----------------------------------------------------------
Floor No. 2 Tower No. 1(实际的一层)
Xstif= 65.1720(m) Ystif= 39.9554(m) Alf = 179.3549(Degree)
Xmass= 65.4796(m) Ymass= 41.1035(m) Gmass(重力荷载代表值)= 1085.8625( 1006.9297)(t)
Eex = 0.0186 Eey = 0.0740
Ratx = 0.4825 Raty = 0.2847
薄弱层地震剪力放大系数= 1.00
Ratx1= 1.2954 Raty1= 1.2982
RJX1 = 1.9571E+006(kN/m) RJY1 = 1.1548E+006(kN/m) RJZ1 = 0.0000E+000(kN/m)
RJX3 = 5.1372E+005(kN/m) RJY3 = 6.4888E+005(kN/m) RJZ3 = 0.0000E+000(kN/m)
----------------------------------------------------------

Ratx1= 3.7096 Raty1= 3.2613
这是否意味着,基础至正负零为嵌固层,,正负零处为嵌固端???




免费打赏
mokatsch
2015年01月05日 22:43:25
2楼
顶啊 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
回复
无间道
2015年01月06日 08:38:51
3楼
应该是基础顶部。
回复
lsmqhln
2015年01月06日 10:09:44
4楼
基础至正负零为嵌固层,,基础处为嵌固端
回复
weibo_1406359691716
2015年01月06日 10:58:38
5楼
基础处为嵌固端
回复
mokatsch
2015年01月06日 11:05:25
6楼
无间道 发表于 2015-1-6 08:38 应该是基础顶部。那这里不依据 侧向刚度比???虽然要求是 Ratx2,比值超过1.5,才算是嵌固层,,???
回复
mokatsch
2015年01月06日 11:06:17
7楼
另外,假如,,按正负零设为嵌固端,,,有什么优缺点????希望能有人解释下
回复
mokatsch
2015年01月06日 15:21:20
8楼
没有说滴了?????????
回复
achinerylizer
2015年01月06日 17:02:43
9楼
嵌固端在基础顶 之所以刚度比小于0.66是因为地下室外墙的刚度比较大,对于多层来说嵌固端应该取值至基础顶
回复
刘士军
2015年01月07日 09:34:58
10楼
基础顶为嵌固端,不能死扣规范,基础到正负零,不是地下室,不能作为一层结构使用!规范规定的刚度比是指地下室 部分刚度比,而非是无地下室刚度比,这样就偷换概念!
回复
华夏结构小弟
2015年01月07日 10:21:14
11楼
楼上正解啊,有地下室才按刚度比决定,而无地下室时,多建一层仅为计算配筋
回复