设一竖井,在竖井各层开电动排烟口, 对各层走道排烟。 风量按最大一层面积X120计算, 那火灾发生时是只开启着火层风口?还是还有开启上一层或者下一层啊?? 还是怎么弄啊?
设一竖井,在竖井各层开电动排烟口, 对各层走道排烟。 风量按最大一层面积X120计算, 那火灾发生时是只开启着火层风口?还是还有开启上一层或者下一层啊?? 还是怎么弄啊?
2楼
你的理解受到加压送风的影响,消防排烟我们只考虑2个防烟分区的同时排烟的要求 是那个楼层着火我们开启那个楼层的 最多也就考虑2个楼层的着火排烟 是那个着火开启那个 跟加压送风不太一样 不存在上下层的意思 着火的2层 不一定是是上下层 1 5 层 2 4层 都是有可能的
回复
3楼
看你也是个新手 我们家QQ学习交流 我QQ295562725
回复
4楼
张光仁__水暖 发表于 2015-1-5 11:59 看你也是个新手 我们家QQ学习交流 我QQ295562725谢谢:):):):):):):):):):):):):):):):):)
回复
5楼
只开着火层