【请问】280°C常开排烟防火阀有必要电动控制关闭吗
shidancheng
2011年05月23日 21:35:59
来自于通风排烟
只看楼主

如题,我们工程的地下室的280°c的常开型的排烟防火阀设计上采用了电动控制关闭,我想问一下,从使用功能的角度来说,是不是不设计电动控制关闭也是可以的?设计是不是多此一举了?请大家赐教

如题,我们工程的地下室的280°c的常开型的排烟防火阀设计上采用了电动控制关闭,我想问一下,从使用功能的角度来说,是不是不设计电动控制关闭也是可以的?设计是不是多此一举了?请大家赐教
免费打赏
snail_yin
2011年05月24日 08:23:46
2楼
没有电动控制,就只能通过熔断关闭,如果需要发生火灾时立即关闭,就需要采取电动控制功能。
回复
buzhiyuwu
2011年05月24日 08:56:46
3楼
回复
liupingping198124
2011年05月24日 13:12:06
4楼
电动控制关闭和温度控制关闭是消防状态时的双保险。都需要。
回复
梦想成真321
2011年05月24日 15:34:36
5楼
最好是两者都有,等于双保险,当然你硬是不要的话,那就要设熔断器,自动熔断
回复
tangchaoyhl
2011年05月25日 17:04:04
6楼
看排烟系统所负担的防烟分区数量而定
回复
ljxj840309
2011年05月26日 09:14:09
7楼
肯定都需要,这个是规范上说明的
回复
lorejeen
2011年05月26日 11:42:42
8楼
要看该排烟系统是否负担多个防烟分区,如果是,则必须加上,因为着火时,其它未着火防烟分区的 排烟防火阀要 消防控制中心 电控 关闭。

09《技措》P74 第4.11.4 -3条,同一排烟系统中着火的防烟分区中的排烟口(阀)应呈开启状态,其它防烟分区的排烟口应呈关闭状态。
回复
qhvac
2011年05月26日 12:47:11
9楼
也要看是否是排烟排风共用,如果该防火阀设计为常开,那在其它防火分区发生火灾时就必须是能电动关闭的。
回复
juqi7
2011年05月26日 13:52:04
10楼

同意,看具体情况定
回复
ww2201
2011年05月26日 14:59:36
11楼
没有电动控制,就只能通过熔断关闭,如果需要发生火灾时立即关闭,就需要采取电动控制功能。09《技措》P74 第4.11.4 -3条,同一排烟系统中着火的防烟分区中的排烟口(阀)应呈开启状态,其它防烟分区的排烟口应呈关闭状态。
回复

相关推荐

APP内打开