【请问】280°C常开排烟防火阀有必要电动控制关闭吗
shidancheng
2011年05月23日 21:35:59
来自于通风排烟
只看楼主

如题,我们工程的地下室的280°c的常开型的排烟防火阀设计上采用了电动控制关闭,我想问一下,从使用功能的角度来说,是不是不设计电动控制关闭也是可以的?设计是不是多此一举了?请大家赐教

如题,我们工程的地下室的280°c的常开型的排烟防火阀设计上采用了电动控制关闭,我想问一下,从使用功能的角度来说,是不是不设计电动控制关闭也是可以的?设计是不是多此一举了?请大家赐教
免费打赏
zeelov
2011年05月27日 14:19:07
12楼
主动关和被动关是两个功能,当然只有被动关也可以
回复
ye-1983
2011年05月27日 16:18:33
13楼
电动关闭应该会方便点,,最好还是用电动关闭好!
回复
zhaowenliangde
2011年05月27日 19:05:15
14楼
应按设计要求施工。
回复
叶子想飞
2011年06月01日 13:44:22
15楼
为什么要去掉电动控制呢?双保险不好吗?
回复
sjzzdkt
2011年07月06日 09:45:33
16楼
回复
zoecin
2011年07月12日 22:34:50
17楼
那如果一个排烟系统负责2个排烟分区1和2。而且排烟风管先穿越分区1再到分区2,当分区2着火时,分区1上的风口需要关闭。分区1上的风口怎么设置关闭?是不是每个风口按照280防火排烟阀,还是普通电动阀?
回复

相关推荐

APP内打开