远控电动排烟阀的使用问题
zhys.2008
zhys.2008 Lv.2
2011年09月03日 11:30:40
来自于通风排烟
只看楼主

工程是一家厂房,排烟口为远控电动阀加百叶风口,常闭电信号开启,280关闭。我想问远控是指必须得用钢丝绳开启复位吗?如用长度较长,用电动的是否可行,消防上有规定吗。

工程是一家厂房,排烟口为远控电动阀加百叶风口,常闭电信号开启,280关闭。我想问远控是指必须得用钢丝绳开启复位吗?如用长度较长,用电动的是否可行,消防上有规定吗。
snail_yin
2011年09月09日 08:51:14
2楼
楼主应该把远控和电控分开理解。
远控或者叫远动就是指钢丝绳的机械传动机构,而电动则是利用电信号控制阀门动作,两个是完全不一样的。
回复
lingxing1
2011年09月09日 10:15:08
3楼
远控是在阀门联动机构加个钢丝,如果阀门安装较低,是不用远控装置的,如果阀门安装较高或安装在吊顶,为了便于操作阀门,就需要远控钢丝绳了,一般钢丝绳的长度在6米以下。
回复
zhys.2008
2011年09月17日 19:35:50
4楼
厂房空间较大远大于6米,如何处理
回复