厂房高度10几米,屋顶的天窗或外墙上方的窗户作为自然排烟口需要作出电动排烟窗吗?
zhchy623
zhchy623 Lv.3
2012年02月19日 21:21:31
来自于通风排烟
只看楼主

规范规定,对于自然排烟口需要有方便开启的装置,对于高度10几米的厂房(丁类,建筑面积大于5000),屋顶的天窗或外墙上方的窗户作为自然排烟口需要做成电动排烟窗吗?有没有更为简单的做法,且能满足规范要求。

规范规定,对于自然排烟口需要有方便开启的装置,对于高度10几米的厂房(丁类,建筑面积大于5000),屋顶的天窗或外墙上方的窗户作为自然排烟口需要做成电动排烟窗吗?有没有更为简单的做法,且能满足规范要求。
免费打赏
chen1220ling
2012年02月20日 16:13:17
2楼
应该是需要的。方便开启的装置包括手动和自动装置。那么高的厂房,显然不能手动了,自动最方便的方式就是靠电机驱使。
个人观点,仅供参考。
回复
qiuwenting
2012年12月11日 10:58:36
3楼
电动的使用单位用起来也方便,排烟固然要电动。手动的就不叫做自动排烟了。我是专业做电动排烟窗、电动开窗器的生产厂家,以后有什么问题可以直接咨询我。谢谢!
邱小姐 18601757570
回复
yang0449
2012年12月16日 11:25:14
4楼
个人感觉可以做百叶 坐在梁底下 可以兼做自然通风和自然排烟的风口
回复
abing1129
2012年12月20日 11:31:58
5楼
侧墙开百叶的话,还要考虑水平距离,看最远点到排烟口的距离是否满足规范要求
回复
zxhccc
2012年12月24日 10:19:42
6楼
把屋顶天窗上的窗户全做成防雨百叶窗,不知可开启面积能否满足建筑面积的2%。
回复
laodadetudi888
2013年02月25日 09:39:49
7楼
我们一般是让建筑的做气楼
回复
zhouzixu1127
2013年02月25日 10:26:16
8楼
屋顶天窗做电动排烟机,外墙上的玻璃做防雨百叶,我们工地是室内篮球场,就是这样下方案的
回复
pangxie1023
2013年02月26日 16:01:40
9楼
laodadetudi888 发表于 2013-2-25 09:39 我们一般是让建筑的做气楼做气楼是什么意思?压型钢板屋面避风式采光通风屋脊吗?这样就不用做防排烟了吗?我手上现在有一个印刷厂,丙类,长120米,宽72米,做的是压型钢板屋面避风式采光通风屋脊,这个需要做防排烟吗?怎么做啊?
回复
aionyu
2013年03月01日 22:06:15
10楼
肯定需要,因为要有保证火灾时打开的动作~
回复
云飘飘
2013年03月04日 08:28:05
11楼
如果人手不能开启,应该做自动排烟天窗。
回复

相关推荐

APP内打开