请教关于电动排烟阀传递开启问题?有没有原理图
stczn
stczn Lv.2
2009年10月20日 22:12:54
只看楼主

请教关于电动排烟阀传递开启问题?有没有原理图民规上规定,电动排烟阀要传递式开启,请教下原理是什么啊?让我出个原理图给人家做。:handshake 安装公司不明白,厂家也不知道。

请教关于电动排烟阀传递开启问题?有没有原理图
民规上规定,电动排烟阀要传递式开启,请教下原理是什么啊?让我出个原理图给人家做。:handshake
安装公司不明白,厂家也不知道。
免费打赏
yinhuixiayan2004
2009年11月06日 23:08:31
2楼
看图集吧,消防安装的
用模块控制正压阀或排烟阀,阀动作后联动排烟主机,希望你能看明白
回复
sensor023
2009年11月17日 15:21:18
3楼
楼上所答非所问。
传递式开启,是怕全部同时开启时负载过大,24V电源电压被拖垮。所以要求传递式开启。
怎么传递,就是利用消防控制模块的延时启动,比如:开启第一个阀后延时5秒开启第二个这样一直开启下去,这些都可以在主机程序里面设置的。
回复
greencat_25
2009年11月18日 14:40:51
4楼
我也想知道原理图。:time:
回复
jingen88aa
2010年03月15日 10:29:54
5楼
感谢分享啊
回复
火云邪神
2010年06月13日 16:23:44
6楼



明白了,谢谢大大的讲解。
回复
greencat_25
2010年06月24日 15:00:34
7楼
如果软件设置了还需要原理图么?就不需要了。