防烟楼梯间对于不同朝向可开启外窗的疑问
chailang311
2015年01月04日 17:36:35
来自于通风排烟
只看楼主

请问各位,对于防烟楼梯间的自然排烟要求,其中一点是要求不同朝向的可开启外窗,这点你们是否严格执行呢?现在一般前室很多只有一个窗,消防看到你有个窗也没来提“不同朝向的可开启外窗”的要求,也让过了,各位大侠是怎么处理的?

请问各位,对于防烟楼梯间的自然排烟要求,其中一点是要求不同朝向的可开启外窗,这点你们是否严格执行呢?现在一般前室很多只有一个窗,消防看到你有个窗也没来提“不同朝向的可开启外窗”的要求,也让过了,各位大侠是怎么处理的?
免费打赏
chailang311
2015年01月07日 19:57:50
12楼
张光仁__水暖 发表于 2015-1-7 17:07 我还是不太理解你的问题,前室能不能自然通风排烟只跟可开启外窗的面积有关(前室2 合用前室3)不管是是几 …这位朋友,非常感谢你能够理我:),我已经明白了你的意思,你是对的,谢谢。
回复
张光仁__水暖
2015年01月08日 11:07:41
13楼
chailang311 发表于 2015-1-7 19:57 这位朋友,非常感谢你能够理我,我已经明白了你的意思,你是对的,谢谢。恩恩000000000000000
回复
zhanbaoe
2017年05月03日 16:33:07
14楼
建筑高度50m以下公建、100m以下住建的前室/合用前室,当采用自然排烟而不用机械加压防烟,需具有不同朝向的可开启外窗作排烟口,外窗总面积需满足 2㎡/层(独立前室)、3㎡/层(合用前室)。
如果防烟楼梯间及其前室、合用前室均有外窗且满足排烟面积的话,就不用设置机械正压送风系统;
如果防烟楼梯间及前室均不能自然排烟的话,只对防烟楼梯间加压送风,前室不用送风;
如果前室自然排烟,防烟楼梯间不能的话,也只是对防烟楼梯间送风即可;
如果防烟楼梯间自然排烟,前室不能的话,对前室加压送风,防烟楼梯间不必加压送风。
回复
zhanbaoe
2017年05月03日 16:36:32
15楼
规范严谨得太可怕
回复

相关推荐