防烟楼梯间对于不同朝向可开启外窗的疑问
chailang311
2015年01月04日 17:36:35
来自于通风排烟
只看楼主

请问各位,对于防烟楼梯间的自然排烟要求,其中一点是要求不同朝向的可开启外窗,这点你们是否严格执行呢?现在一般前室很多只有一个窗,消防看到你有个窗也没来提“不同朝向的可开启外窗”的要求,也让过了,各位大侠是怎么处理的?

请问各位,对于防烟楼梯间的自然排烟要求,其中一点是要求不同朝向的可开启外窗,这点你们是否严格执行呢?现在一般前室很多只有一个窗,消防看到你有个窗也没来提“不同朝向的可开启外窗”的要求,也让过了,各位大侠是怎么处理的?
chailang311
2015年01月05日 13:24:36
2楼
没人回答下吗?
回复
chailang311
2015年01月06日 10:15:46
3楼
继续顶上!!!!
回复
张光仁__水暖
2015年01月06日 10:32:42
4楼
那是你理解错了人家的意思,前室或合用前室自然通风排烟 外窗的面积够了就行 跟是几个不用朝向的外窗没关系,不同朝向的可开启外窗那条是 前室或合用前室满足这个条件了 楼梯间就可以不用加油送风(小于50的共建,小于100的住宅)
回复
张光仁__水暖
2015年01月06日 10:49:33
5楼
楼梯间要是开窗面积达到要求5层内2平方 就可以自然排烟(共建50内,住宅100内)跟前室是没关系的,前室那条是前室或合用前室有2个可开启外窗 这种情况下(共建50内,住宅100内)不管楼梯间满足不满足自然通风排烟要求,都可以不用做加压送风。
回复
chailang311
2015年01月07日 10:07:09
6楼
张光仁__水暖 发表于 2015-1-6 10:32 那是你理解错了人家的意思,前室或合用前室自然通风排烟 外窗的面积够了就行 跟是几个不用朝向的外窗没关系 …没理解错啊,写的很清楚,而且规范上还有图示,新的规范对这条也加重了,直接变成了强条
回复
张光仁__水暖
2015年01月07日 11:00:34
7楼
chailang311 发表于 2015-1-7 10:07 没理解错啊,写的很清楚,而且规范上还有图示,新的规范对这条也加重了,直接变成了强条自己看书00000000000000000000
回复
tianway6
2015年01月07日 11:44:57
8楼
张光仁__水暖 发表于 2015-1-6 10:49 楼梯间要是开窗面积达到要求5层内2平方 就可以自然排烟(共建50内,住宅100内)跟前室是没关系的,前室那条 …这个分析理解地比较准确!赞!
回复
chailang311
2015年01月07日 16:39:55
9楼
张光仁__水暖 发表于 2015-1-7 11:00 自己看书00000000000000000000好吧,是我描述的不清楚,我指的是防烟楼梯间的前室或合用前室,需要不同朝向的开窗才能采用自然排烟的形式,不是指楼梯间
回复
chailang311
2015年01月07日 16:41:09
10楼
张光仁__水暖 发表于 2015-1-7 11:00 自己看书00000000000000000000见建规9.2.3
回复
张光仁__水暖
2015年01月07日 17:07:47
11楼
chailang311 发表于 2015-1-7 16:41 见建规9.2.3我还是不太理解你的问题,前室能不能自然通风排烟只跟可开启外窗的面积有关(前室2 合用前室3)不管是是几个外窗加起来够2或3前室就可以自然通风排烟(小于50共建小于100住宅) 如果你前室或合用前室有不同朝向的可开启外窗(每个朝向的外窗面积也是有要求的,不只是加起来够2或3就行,这里主要考虑风向)满足建规的9.2.3,这时候不只是你前室或合用前室可以自然通风排烟,楼梯间不管能不能 自然通风排烟都可以不用做机械加压送风系统了(当然是小于50的共建和小于100的住宅额)
回复

相关推荐

APP内打开