两室箱梁施工到三号块的时候发现腹板地方出现的细小裂缝,有的的通缝! 不懂什么原因,求助高手!
两室箱梁施工到三号块的时候发现腹板地方出现的细小裂缝,有的的通缝! 不懂什么原因,求助高手!
12楼
图片显示不是水平,是斜向的,典型的斜截面抗剪不足。产生的原因除了11楼的分析外,还要看看预应力孔道定位是否准确,如果孔道不顺畅线形与设计偏差较大,可能因孔道摩擦阻力大导致预应力衰减过快全截面预压力不足导致斜截面抗剪能力下降。
回复
13楼
iveyful 发表于 2015-1-21 09:41 图片显示不是水平,是斜向的,典型的斜截面抗剪不足。产生的原因除了11楼的分析外,还要看看预应力孔道定位 …这种可能也是有的,建议浇筑前仔细检查波纹管的位置,并实测摩阻力和钢绞线弹性模量,根据结果调整钢绞线的理论伸长值和张拉控制应力
回复
14楼
wcxu1 发表于 2015-1-19 10:08 看了您的照片,我个人认为:1.应该先确定裂纹的深度,可以检测深度和宽度,并观察裂纹是否发展,如果裂 …感谢前辈这么详细的分析指点!目前裂缝没有继续发展!从那三号块开始,经设计同意把纵向预应力管道位置往腹板中心移了5公分,以前管道中心距离内腹板侧是25CM 现在调整后是30CM。 2.想再请教前辈个问题!就是竖向精轧螺纹钢在安装的时候,距离地板的距离不一,张拉后受力是否会有影响?
回复
15楼
toutou998 发表于 2015-1-22 09:03 感谢前辈这么详细的分析指点!目前裂缝没有继续发展!从那三号块开始,经设计同意把纵向预应力管道位置往 …设计单位的意见要重视,我也考虑过波纹管的保护层问题,因为产生裂纹的因素很多,而且又不了解实际的情况,我没办法确定就是这个原因,随着工程的进行三号块的弯矩和剪力还在增大,要注意裂缝的观察,同时因为您说可能有通缝存在,不知设计是否提出了对裂缝的处理方案。至于,精轧螺纹的位置,我有点没明白,您指的距底板的位置,是否指的是锚固端距底板的位置。如果是,那这个位置是不能随意改变的,因为会影响预应力钢筋的有效张拉长度,进而影响了伸长值和张拉力的控制。我不知道是什么原因引起的位置变化,如果是钢筋位置冲突引起的施工调整,那要问设计,调整量是多少。如果是施工时误差引起的,那就要加强管理,不要超过误差容许值。
回复
16楼
位置发生变化了,受力就会受影响,只是大小而已,这个问题还是按设计和规范要求施工比较好,如果因为设计的原因预应力钢筋与普通钢筋冲突,应该适当调整普通钢筋的位置,如果调整有困难要咨询设计。如果因为施工管理造成的,建议加强施工管理,将误差控制在容许范围内。
回复
17楼
你这种现象是典型的预应力剪力滞现象。本人在98年处理过一模一样的问题。
这是因为在设计预应力配索时,许多大的预应力索基本配置在腹板及腹板周围,而翼板悬臂部分没有配索,这样在挂篮悬臂施工时,由于腹板预应力索在此处的作用未能传递到翼板,而挂篮的荷载和现浇混凝土的荷载将全部作用在其整个箱梁上。当然,腹板有预应力索来维持平衡,而翼板离预应力作用中心太远,未能感受到预应力的作用效果,这样现象叫做“预应力剪力滞”效应。
随着悬臂浇筑的延长,翼板这种裂缝会慢慢闭合(因为预应力已经开始传递到翼板上了。
回复
18楼
这是什么图哦
回复